А по выходу, см. сопротивление линии оповещения.Если один или несколько из входов не используется, следует подключить между соответствующими клеммами "К1"–"К4" и клеммой "Общ" резистор 5.6 кОм, для того чтобы устройство не индицировало неисправность входа управления, либо программно отключить контроль соответствующего входа (см.п. 4.3).
3) БРО определяет наличие неисправности выхода (КЗ, обрыв или выход динамика из строя) по разности сопротивлений между клеммами
"АМ" и соответствующей клеммой "О". Если разность сопротивлений между "АМ1" и "О1" и "АМ2" и "О1" превышает 30%, то БРО индицирует
неисправность выхода "1" или "2" (индицируется 1-й вспышкой светодиода "неисправность выхода"), аналогично если разность сопротивлений между
"АМ3" и "О3" и "АМ4" и "О3" превышает 30%, то индицируется неисправность выхода "3" или "4" (индицируется 2-мя вспышками светодиода "неисправность выхода") и т.п.