Добрый день, не совсем по теме, но не знаю куда обратиться.
Есть задача оборудовать складской комплекс СОУЭ 3-го типа. В рабочее время постоянный уровень шума там 90 Дб, СОУЭ там уже установлена, ПКИ Говорун стоят, но их практически не слышно.
Я рассматривал системы Сонар, Орфей, Соната - но везде макс. уровень звука 96 Дб, это придется оповещатели ставить очень часто, как гирлянда на елке получится.
Прошу совета, есть ли вообще в природа речевые оповещатели громкостью 120 + Дб?

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 sibguardian » 18.04.2016, 10:38

Нет таких в природе. К тому же, уровень в 120дБА и более, близок к болевому порогу и не допустим санитарными нормами. До 120 - допустим отчасти в СП 3.13130.2009. По факту - такую акустику не делают, или нужно искать не "стандарт" (например автомобильную акустику), но это уже другой ценовой вопрос....

"4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей."

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 18.04.2016, 13:50

Есть рупорные громкоговорители с чувствительностью рупора 113 дБ - SC-630M. Но они для 100В линии, нужен усилитель с соответствующим выходом. Например Roxton SX-240.

Кстати, чувствительность рупора - это уровень звукового давления на расстоянии 1 метр при подаваемой мощности на рупор 1 Вт. Если на SC-630M подать условно 8 Вт, то на расстоянии 1 метр будет 122 дБ (113+3+3+3). Т.е. при увеличении мощности в 2 раза, уровень звукового давления увеличивается на 3 дБ. А вот с увеличением расстояния в 2 раза, уровень звукового давления уменьшается на 6 дБ. Если на SC-630M подать мощность 30 Вт, то на расстоянии 1 метр будет примерно 127 дБ, а на расстоянии 32 метра, будет 97 дБ.

Отправлено спустя 49 минут 42 секунды:
При помощи программы Speaker Placement Viewer Software можно построить графическую карту уровней звукового давления.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 18.04.2016, 14:11

captain_jack! Обратите внимание! У "Болид"а есть прибор речевого оповещения с выходом 100Вольт.
Максимальная суммарная мощность подключаемых акустических модулей составляет 200 Вт

Модуль речевого оповещения "Рупор-200" предназначен для воспроизведения записанных в модуль или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Модуль речевого оповещения "Рупор-200" предназначен для работы в составе ИСО "Орион".
http://bolid.ru/production/orion/sound-notice/rupor-200.html

captain_jack
Автор темы
captain_jack
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 captain_jack » 20.04.2016, 13:58

Отпишусь, чтобы закрыть тему.
Использовать будем рупорные громкоговорители HP-10T (112 Дб) на базе усилителей Рокстон.

Vse, у "Рупор - 200" выходная суммарная мощность 200 Вт., значит на него можно подключить только два стоваттных громкоговорителя, у нас же их 24. Итого получится 12 Рупоров по 23 000 р. каждый .... дорого выходит, есть более выгодные варианты.

4iko
4iko
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 4iko » 27.12.2017, 20:34

Помогите расключить прибор Орфей исп 2. динамики подключил все работает. мигает неисправность выхода и входа и сопровождается коротки звуком. пока не нажмешь управление.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 27.12.2017, 20:41

4iko, а чем помочь то, РЭ на прибор в слух почитать?
стр.18
Если один или несколько из входов не используется, следует подключить между соответствующими клеммами "К1"–"К4" и клеммой "Общ" резистор 5.6 кОм, для того чтобы устройство не индицировало неисправность входа управления, либо программно отключить контроль соответствующего входа (см.п. 4.3).
А по выходу, см. сопротивление линии оповещения.
3) БРО определяет наличие неисправности выхода (КЗ, обрыв или выход динамика из строя) по разности сопротивлений между клеммами
"АМ" и соответствующей клеммой "О". Если разность сопротивлений между "АМ1" и "О1" и "АМ2" и "О1" превышает 30%, то БРО индицирует
неисправность выхода "1" или "2" (индицируется 1-й вспышкой светодиода "неисправность выхода"), аналогично если разность сопротивлений между
"АМ3" и "О3" и "АМ4" и "О3" превышает 30%, то индицируется неисправность выхода "3" или "4" (индицируется 2-мя вспышками светодиода "неисправность выхода") и т.п.
Орфей исп.02.PDF
(680.98 КБ) 145 скачиваний
Не ошибается только тот кто не работает.