Слышал такую информацию что пожарный датчик должен быть установлен от электрического освещения на расстоянии минимум 0,5 метра, читал СНИП не нашёл, кто подскажет где это есть.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 05.02.2016, 21:32

13.3.6 СП 5.13130.2009 от 01.05.2009

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 05.02.2016, 22:21

Есть более глобальная подстава: индикатор ИП должен указывать на кратчайший путь эвакуации.

ALEX_SE
ALEX_SE
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 ALEX_SE » 06.02.2016, 14:27

Это где такое??????? Зачем придумывать? Даже если одна контора сделала такие извещатели?

В 5м типе оповещения подобное требование есть, но оно должно обеспечиваться не извещателями.
По индикации есть требование "13.3.17 Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

Но это не значит, что извещатель должен указывать на выход, т.е. выполнять функцию оповещателя.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 06.02.2016, 15:54

Да, возможно, моя формулировка не очень правильно отображает пункт СП5, но, тем не менее, факт остается фактом.
Вот любят у нас в стране размытые формулировки: допускается, по возможности; а тот же СП5 вообще рекомендован к применению.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 06.02.2016, 21:26

А у ип212-90 "ОДИН ДОМА-2" световой индикатор размещён по центру......
Дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования. (Производитель: Юнитест) не реклама!
фото: http://www.aktivsb.ru/images/IZV_POJ/ip-212-90-odin-doma-2_.jpg

Встречал ещё ип212-хх (не помню модель) с двумя световыми индикаторами......

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #7 ivz9999 » 07.02.2016, 06:05

Vse писал(а):
Встречал ещё ип212-хх (не помню модель) с двумя световыми индикаторами......
ИП 212-189, например

kwl
kwl
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 kwl » 07.02.2016, 07:47

Про индикатор - мне кажется, что это больше для удобства обслуживающих. Заглянул в кабинет, окинул взором и дальше пошёл искать сработку.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 07.02.2016, 10:12

А по мне, так чушь это несусветная. Ну какая разница куда направлен индикатор. На потолок люди смотрят, прямо скажем, нечасто - либо мечтаешь, либо плюешь, в общем нифига не делаешь.

ALEX_SE
ALEX_SE
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #10 ALEX_SE » 09.02.2016, 22:04

Скорее для удобства реагирующих на тревогу - что бы быстро найти место тревоги (или ложняка) когда на одном ШС куча помещений.