Конфигурация с пультом

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы
Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 11 месяцев 17 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #61 Kor73 » 25.12.2015, 14:50

Mixail 51 писал(а):Во блин, а ведь как обещал так и не попробовал конфигурацию, каюсь :smu:sche_nie:
Не могу просто до конторы доехать, все то туда, то сюда, предновогодняя суета одним словом.
да не страшно, я купил уже пульт, проверил - передача Кпит работает.

Mixail 51 писал(а):С ЭМкой выше вер.2.05 нужно выбирать режим "Ведомый 2", с ним тоже не работает?
Да, режим "Ведомый-2" конечно включил, при этом из конфигуратора Uprog из закладки "Зоны и разделы" исчезли столбцы "Раздел", "Адрес прибора" и "ШС" и остались только "Зона" и "Описание". Раньше с пультом С2000 в режиме "Ведомый 1" в СМС вместе с адресом приходило и описание из конфигуратора, а сейчас, в режиме "Ведомый 2" нет.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 11 месяцев 17 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #62 Kor73 » 25.12.2015, 15:05

А, прошу прощения - ступил немного. Надо было еще в настройках Pprog указать "Зона Contact ID" и тогда он берет описание из прибора, которое делалось Uprog. Просто раньше с С2000 таких манипуляций не требовалось, поэтому упустил из виду. Всё работает.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 11 месяцев 17 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #63 Kor73 » 25.12.2015, 15:14

Кстати, недавно обсуждали реле УО-4С. Они действительно видны в Pprog при добавлении реального прибора при сканировании интерфейса, но почему-то видны только 2 из 3 ... Тестирование централизованной работы пока не делал, просто обратил внимание что почему то только 2 реле видны.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 11 месяцев 17 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #64 Kor73 » 25.12.2015, 18:42

Всеже без косяков не обходится (( Пожарный шлейф с Сигнала-10 передает и обрыв, и КЗ, и Внимание, и обычный Пожар ... но состояние "Пожар2" передавать не умеет (( на пульте выскакивает, а в эфир ничего не уходит.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 11 месяцев 17 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #65 Kor73 » 27.12.2015, 07:38

Kor73 писал(а):Всеже без косяков не обходится (( Пожарный шлейф с Сигнала-10 передает и обрыв, и КЗ, и Внимание, и обычный Пожар ... но состояние "Пожар2" передавать не умеет (( на пульте выскакивает, а в эфир ничего не уходит.
Перенесу сюда из партнерского форума ответ разработчика по данному вопросу, вдруг кому будет полезна информация:

УО-4С ничего не знает о событии Пожар 2. Поскольку оно виртуальное и появилось уже после разработки прибора и его протколов. Кроме того, данное событие не входит ни в один стандартизированный протокол (DC05, DС09, Contact ID). Прибор С2000-PGE умеет транслировать денное событие по протоколу SMS Эгида-3 и только - т.е. Например, в Эгида-3 вы его получите. А если версить ГОСТ 53325 - событие специфическое и предназначено для ПЦО.