Постановка/снятие шлейфов через смс

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


s9iva
Автор темы
s9iva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 s9iva » 07.03.2013, 20:18

Уважаемые коллеги!
Есть система-состоящая из С2000М(версия 2.05)+УО-4С(версия 2.33, шлейфы и реле не используются)+Сигнал 20SMD(версия 2.04, использованы все шлейфы под охрану)+С2000КС(версия1.03):
1 вопрос- на пульте постоянно отображается не норма шс, хотя через опрос состояния шс все норма, а также путем замеров сопротивления, в чем может быть причина?
2 вопрос -при постановке и снятие с охраны через смс команды пишет на пульте С2000М, что доступ запрещен;телефоны указал и в УО-4С, и в пульте С2000М(присвоил уровни доступа-все функции), в привязке управления добавил разделы, прописал в конфигурации пульта пароль для УО-4С(также присвоил уровень доступа)-в чем может быть ошибка?(постановка и взятие при ручном наборе приходят смски, раздел взят или снят, также тревоги и неисправности).
Заранее спасибо!

s9iva
Автор темы
s9iva
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 s9iva » 08.03.2013, 23:30

Из инструкции С2000М-"При управлении разделами с использованием SMS-
сообщений через «УО-4С» осуществляется идентификация по телефонному номеру, который
добавляется в конфигурацию пульта как PIN-код"-возник вопрос,как добавляется пин-код в конфигурацию пульта?(если я правильно понял пин код-это ключ-пароль)

ArkaiM
ArkaiM
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #3 ArkaiM » 14.01.2015, 05:28

Всем привет! Не буду новую тему создавать, тут отпишусь.
Состав системы: С2000м 2.05, КДЛ, УО-4С, Сигнал-20М, С2000-4, СП1. Необходимо управлять ШС КДЛ и Сигнал-20 ч-з СМС. При взятии/снятии ключом ТМ СМС приходят.
1.в пульте в паролях прописал пароль 12345, свой номер 7914......., назначил уровень доступа. Привязка управления есть.
2.в уо-4с телефон и пароль 12345 стоят.
Проверка баланса Р12345m*100# взятие P12345dp2 к примеру не работают. Вообще никакой реакции.
Куда копать? Может, что-то прописать забыл? Помогите пожалуйста, уже колова кругом идет :(
был бы благодарен за любую рабочую конфигурацию пульта и УО-4С :)
З,Ы, последний, конечно, в режиме Ведомый2.

И еще вопрос: управление со всех телефонов возможно? А то их 4 шт. забито.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 14.01.2015, 19:46

Привязку управления разделами к УО4С сделал?

ArkaiM
ArkaiM
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #5 ArkaiM » 14.01.2015, 23:12

само собой, сделал. Выше писал. Вчера еще переставил свой тел. номер с телефона 4 на тел. 1. Стали приходить смс на запрос баланса. На взятие тишина. Сегодня ночью в 5 утра прищли 3 смс о взятии раздела 0_о чертовщина какая-то...
(У нас сейчас 8 утра, Камчатка)

ArkaiM
ArkaiM
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #6 ArkaiM » 18.01.2015, 23:16

Так может кто-нибудь напишет правильную последовательность конфигурирования приборов для системы, содержащей С-2000М и УО-4С в режиме "Ведомый2"? А то сроки поджимают... Сделал вроде все как по книжкам, но работает неправильно.

Andrey_Guryev
Andrey_Guryev
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: мастер монтажного участка

Непрочитанное сообщение #7 Andrey_Guryev » 12.06.2016, 15:18

Для управления разделами с2000м через уо 4с нужно в паролях с2000м создать пароль управления ввиде номера телефона(+79161234567) и привязать к нему разделы,которыми нужно управлять :) пароль-телефон должен быть именно такой ,какой забит в уо 4с! Если телефонов много, то и паролей создавайте столькоже :)


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «УО-4С исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности