Что нужно, что бы у УО-4С шлейфы стали еще и пожарными?

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Palomnic
Автор темы
Palomnic
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 Palomnic » 28.01.2013, 19:53

Что нужно, что бы у УО-4С шлейфы стали еще и пожарными?
Или это не возможно принципиально? Почему?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 28.01.2013, 21:15

Palomnic писал(а):Что нужно, что бы у УО-4С шлейфы стали еще и пожарными?
Или это не возможно принципиально? Почему?
Некорректный вопрос - разве они не могут быть пожарными, согласно инструкции? (оную хоть листали, не?)
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 29.01.2013, 00:39

По умолчанию ШС работают по охранной тактике - любое КЗ или Обрыв, тревога.
В пожарной тактике КЗ или Обрыв - неисправность к тревоге не приводит.

Для того, чтобы ШС работал по охранной тактике при программировании Uprog-ом
типу ШС установливается значение 4
а пожарному 1-3
1 - дымовой с распознованием двойной сработки
2 - комбинированный
3 - тепловой с распознованием двойной сработки
Всё знают только дураки!

Palomnic
Автор темы
Palomnic
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 Palomnic » 30.01.2013, 13:50

Листал... AlexRuden и вам советую полистать, именно по этому и вопрос!
Хотя согласен, вопрос не корректный. Поправлю )) Что нужно, что бы УО-4С работал с дымовыми извещателями?
Если смотреть краткое описание УО-4С вообще не позиционируется как пожарный ППК, а только как охранный, но при этом может работать с тепловыми извещателями.
Alex88 Судя по инструкции, такие значения шлейфу нельзя присвоить... там всего два значения Пожарный тепловой / Охранный.
Или можно?!;) Это из практики?))

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 30.01.2013, 14:19

....Верно - при использовании тактики "Пожарный ШС" - при сработке дымового Вы получите сообщение "КЗ".
А сообщение "Пожар" Вы получите при при увеличении сопротивления от 10 кОм до 50 кОм.....
1 - вариант использовать дымовые ПИ с сухими контактами на зымыкание (как и старые тепловики) - например 4-х проводные ИП 212-4с.
2 - вариант исполльзовать тактику охранного ШС , только тревога будет и при КЗ и при обрыве.
3 - вариант использовать промежуточный ППК
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 30.01.2013, 18:41

Palomnic писал(а):Листал... AlexRuden и вам советую полистать, именно по этому и вопрос!
Хотя согласен, вопрос не корректный. Поправлю )) Что нужно, что бы УО-4С работал с дымовыми извещателями?
Если смотреть краткое описание УО-4С вообще не позиционируется как пожарный ППК, а только как охранный, но при этом может работать с тепловыми извещателями.
Alex88 Судя по инструкции, такие значения шлейфу нельзя присвоить... там всего два значения Пожарный тепловой / Охранный.
Или можно?!;) Это из практики?))

Ясно, что все листали. Правила создания тем на форуме листали? телепатов тут нет.
Теперь по теме - версия УО-4С какая?

Вот тут (версия 2.40) -Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM "УО-4С исп.02" читаем :
Напряжение на входах ШС в дежурном режиме
от 6 до 12 В
Резистор MF 1/2W-8K2-5%
4 шт.
«Пожарный» – постоянно находится «на охране». При сработке пожарного извещателя
формируется извещение «Пожар». При коротком замыкании или обрыве ШС
формируются извещения «Короткое замыкание ШС», «Обрыв ШС». При восстановлении
ШС формируется извещение «Взят». Для пожарного ШС всегда работает
автоматическое «Перевзятие» из «Невзятия».
Выбираем ДИП -
ИП 212-95
Напряжение питания по ШС, В 7,5 … 30,0
Ваши действия?
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 Alex88 » 30.01.2013, 18:47

AlexRuden писал(а):
ИП 212-95
Напряжение питания по ШС, В 7,5 … 30,0
Ваши действия?

Там рядышком в паспорте таблица, где указано, что ППК в пожар перейдет только, если ШС будет в диапазоне 10-50 кОм.....
А если сработает этот ДИП, то либо Вы получите КЗ, либо ШС так же останется в норме.
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 30.01.2013, 18:57

Alex88 писал(а):Там рядышком в паспорте таблица, где указано, что ППК в пожар перейдет только, если ШС будет в диапазоне 10-50 кОм.....
А есди сработает этот ДИП, то либо Вы получите КЗ, либо ШС так же останется в норме.

Сколько ДИП планируется в ШС? Подбираем Rдоп параллельно ДИПу и Rок. Тем самым, вгоняем ШС в пределы 17-50кОм при пожаре (сработке ДИП).
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 Alex88 » 30.01.2013, 19:10

При сработке ДИП сопротивление ШС уменьшается, а не увеличивается - или у Вас дургая информация?
Если Вы вгоните Rдоп больше 3кОм Вы рискуете вообще вывести из строя ПИ - он не включится.
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 30.01.2013, 19:18

Alex88 писал(а):При сработке ДИП сопротивление ШС уменьшается, а не увеличивается - или у Вас дургая информация?
Если Вы вгоните Rдоп больше 3кОм Вы рискуете вообще вывести из строя ПИ - он не включится.
Ага, с параллельным бес попутал ))
А на счет Rдоп, как токоограничивающий - хз, не проверял, но вероятность есть.
Но в любом случае тема раскрыта.
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 Alex88 » 30.01.2013, 19:32

Вообще возможно и последовательные махинации =)
Это 4-х проводные извещатели, например 212-4с.
Или любые другие 4 контактами, ИП 435-1 =)
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 30.01.2013, 19:51

Alex88 писал(а):Вообще возможно и последовательные махинации =)
Это 4-х проводные извещатели, например 212-4с.
Или любые другие 4 контактами, ИП 435-1 =)

Тему раскрыли, а какие ДИПы применить - другой вопрос)
Подбор Rдоп зависит еще от количества ДИП в ШС и сколько одновременно сработает в "Пожар".
Курите man'ы , господа.

Cracen M
Cracen M
Возраст: 33
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Электрик
Откуда: Владимирская область
ICQ Skype ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #13 Cracen » 13.08.2018, 14:10

Правда что к УО4С можно подключить только нормально- замкнутые 4-х проводные пожарные извещатели?
Типо нормально- разомкнутые не подойдут...
Вложения
болид 6.jpg

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #14 Saimak » 13.08.2018, 21:53

Если для себя, то можно любые подключить (4х проводные), а если официально кому-то, тогда скорее нет.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «УО-4С исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя