Вопрос по совместимомти УО4-С

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Dimon60 » 29.04.2019, 16:09

На объекте(Пожарная сигнализация) имеется С2000М, 19 КДЛ, 19 СП1. УО4-С (версия 2,55)долгое время стоял не подключенный к системе. Сейчас решило начальство подключить. Столкнулись со следующими проблемами:
Отдельно УО4-С видим в UProge, как только подключаем в систему программа не находит его(адреса проверены, совпадений нет).
При попытке обновить версию до 2,56 или до 2,58, в конце пишет: Ошибка при присвоении ключа шифрования. Что может быть и как с этим бороться?
В С2000М стоит версия 2,05.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.04.2019, 16:42

У УО какой режим стоит? Должен быть ведомый 2

Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Dimon60 » 30.04.2019, 07:50

Ведомый 2 стоит. Самое странное , что при подключении в систему Upпрог УОс не видит. Отдельно видит и дает настройки менять.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 30.04.2019, 07:55

Перемычка ХР2 стоит или снята?

Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Dimon60 » 30.04.2019, 08:21

Точно не помню, кажется снята.Сегодня уточню.

Добавлено спустя 4 часа 7 минут:
Перемычка стоит. Ставил новый УИС, Та-же история. Отдел но вижу в Upрог. Как в систему подключаю не вижу. Версия нового 2.56.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #6 Rustam74 » 30.04.2019, 14:50

Dimon60 писал(а):Та-же история. Отдел но вижу в Upрог. Как в систему подключаю не вижу. Версия нового 2.56.
Похоже, что в системе проблемы с интерфейсом. Померить при обесточивании приборов сопротивление между жилами А, В и GND - может где-то коротит.
Встречал ситуацию, что монтажники часть приборов расключили на интерфейс витую пару на одних приборах А- оранженый, В - синий, земля - белосиний; а на других А - оранжевый с белооранжевым, В - синий с белосиним; в итоге интерфейс всё время глючил ...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 30.04.2019, 15:27

Теперь разберёмся с интерфейсом подключения к УО-4С, через который программируете?
Фирменный кабель программирования RS232 случайно в прибор не воткнут?

Dimon60 M
Автор темы
Dimon60 M
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29.04.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 Dimon60 » 30.04.2019, 21:32

Разобрался! Объект пришел к нам недавно без схем. С интерфейсом всё в порядке. Проблема была в питании. Стоят два РИПа на 12 и 24 вольта. РИП 24 питает всю систему, на 12 вольт сирены и УОС. При обследовании проводов питания, заметил, что два провода (один от РИП12,другой от РИП24) уходят в соседнее помещение (электрощитовая), а там они подключены к двухклавишному выключателю! Оказывается если пожарная сигнализация срабатывала по выходным или в не рабочее время дежурные электрики так её выключали! Те кто обслуживал в это время не приезжали, а приезжали только утром. Вот в этом выключатели плюсовые выходы от РИПов и встречались! Выкинул этот выключатель, поправил провода и всё заработало! Видимо прошлая организация на колхозила, УОС потому и не подключала.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «УО-4С исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности