:s_o_s: Имеется: уо4с и охранный шлейф, с2000кдл и с2000-ик - 15 шт. С2000-смк - 3шт.

Задача: Как брать на охрану шлейф уо4с и все шлейфы с2000кдл одним считывателем от уо4с

Не понимаю как добавить в один раздел или как взять раздел :s_o_s:

Добавлено спустя 9 часов 26 минут:
Режим уо4с - мастер, глобальные ключи добавлены, перемычку jp2 снимаю, шлейфы уо4с ставятся, не могу привязать с2000кдл

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 03.05.2018, 08:34

Считыватель надо подключать к КДЛ-у, ключи записывать в его память.

belbog M
Автор темы
belbog M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик
Откуда: Костанай

Непрочитанное сообщение #3 belbog » 04.05.2018, 14:22

pet-and писал(а):Считыватель надо подключать к КДЛ-у, ключи записывать в его память.
как тогда будет ставиться ШС УО-4С?

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 05.05.2018, 20:44

belbog писал(а):как тогда будет ставиться ШС УО-4С?

Никак. В режиме мастер УО-4С не является заменителем пульта управления, в связи с чем и функции управления на себя не берет, а занимается только сбором и передачей информации. Если стоит задача ставить и снимать шс УО и КДЛ с одного считывателя ТМ, то придется извращаться с реле и управляющим шс - первое что приходит в голову.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 06.05.2018, 07:28

belbog писал(а):как тогда будет ставиться ШС УО-4С?
Saimak писал(а):Если стоит задача ставить и снимать шс УО и КДЛ с одного считывателя ТМ, то придется извращаться с реле и управляющим шс - первое что приходит в голову.

Проще АР к КДЛ-у прицепить, нежели выдумывать, как это все скрестить.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #6 Saimak » 07.05.2018, 18:45

pet-and писал(а):Проще АР к КДЛ-у прицепить, нежели выдумывать, как это все скрестить.
Не всегда такое возможно. А вдруг там извещатели с питанием по шс?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 07.05.2018, 20:41

"А вдруг там извещатели с питанием по шс?"

УО-4С такие не поддерживает

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #8 Saimak » 07.05.2018, 21:37

прораб писал(а):УО-4С такие не поддерживает
Ну да. Тупанул.

bombik
bombik
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #9 bombik » 06.06.2018, 20:13

belbog писал(а)::s_o_s: Имеется: уо4с и охранный шлейф, с2000кдл и с2000-ик - 15 шт. С2000-смк - 3шт.

Задача: Как брать на охрану шлейф уо4с и все шлейфы с2000кдл одним считывателем от уо4с

Не понимаю как добавить в один раздел или как взять раздел :s_o_s:


Режим уо4с - мастер, глобальные ключи добавлены, перемычку jp2 снимаю, шлейфы уо4с ставятся, не могу привязать с2000кдл
Удалось решить вашу задачу ???

belbog M
Автор темы
belbog M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13.10.2015
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик
Откуда: Костанай

Непрочитанное сообщение #10 belbog » 28.06.2018, 07:35

bombik писал(а):Удалось решить вашу задачу ???
зависло все пока, вобщем будет стоять с2000М и С2000-СП для индикации взятия\снятия, думается все будет работать