Передача имени ХО в СМС

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


GAD
Автор темы
GAD
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 GAD » 27.06.2012, 08:58

Состав:
АРМ "Орион" по протоколу Орион-ПРО соединен с
С2000М(2.04), далее по RS485:
C2000-4(2.10) с охраняемыми разделами
С2000-Proxy-H подключен с С2000-4
УО-4С(2.37) используется ТОЛЬКО для передачи сообщений(СМС)

Необходимо передавать: взятие, снятие, невзятие, тревога
Самое важное: надо передавать имя хозоргана!

Вся связка у меня работает, только ни имени, ни номера ХО в СМС нету.
Вложения
cfg.rar
Прикладываю конфиги и структуру
(239.85 КБ) 238 скачиваний

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 27.06.2012, 22:13

GAD писал(а):Состав:
АРМ "Орион" по протоколу Орион-ПРО соединен с
С2000М(2.04), далее по RS485:
C2000-4(2.10) с охраняемыми разделами
С2000-Proxy-H подключен с С2000-4
УО-4С(2.37) используется ТОЛЬКО для передачи сообщений(СМС)

Необходимо передавать: взятие, снятие, невзятие, тревога
Самое важное: надо передавать имя хозоргана!

Вся связка у меня работает, только ни имени, ни номера ХО в СМС нету.

Если под управлением пульта (и ТОЛЬКО для передачи смс), то зоны,разделы,ключи и имя ХО не заносятся в УО-4С(2.37) - пульт сам формирует номера. (инструкция 2.1.3.8 стр 26)
Курите man'ы , господа.

GAD
Автор темы
GAD
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 GAD » 28.06.2012, 07:35

Очистил вкладку "Зоны и разделы" - ровным счетом ничего не изменилось!
Помогите решить ребус - скоро сдавать. Неделю бьюсь

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 28.06.2012, 08:09

В пульте настроена трансляция событий на УО ?
Курите man'ы , господа.

GAD
Автор темы
GAD
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 GAD » 28.06.2012, 15:09

AlexRuden писал(а):В пульте настроена трансляция событий на УО ?

Конечно: взятие/снятие, тревоги.
Сами события в смс приходят, но без указания Хозоргана. А основная задача - знать(в смс) кто именно ставил и снимал разделы.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #6 Admin » 04.07.2012, 12:09

    Как вариант:
  1. Проверьте, чтобы у Pprog и Uprog были самые новые версии
  2. На вкладке "Зоны и разделы" конфигурации УО-4С ничего не заполняйте
  3. В конфигурации УО-4С настройте передачу сообщений не кирилицей, а латиницей
  4. Сбросьте прибор УО-4С на заводские значения и запрограммируйте заново
  5. Попробуйте перепрошить С2000М на v2.05

Witalya
Witalya
Возраст: 49
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 09.03.2012
С нами: 12 лет
Профессия:

Непрочитанное сообщение #7 Witalya » 15.11.2013, 19:12

Кто-нибудь добился передачи имени ХО в СМС?

ArkaiM
ArkaiM
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #8 ArkaiM » 12.01.2015, 10:21

Всем привет! Прошу прощения за пост в древнюю тему, но я тоже столкнулся с необходимостью передачи ФИО в СМС. Перерыл документацию, сюда заходил - долго голову ломал :)
УО-4С управляется от С2000М v.2.05, т.е. в режиме "ведомый2"

Наконец дошло:
1. Открываем конфигурацию пульта, вкладку "Пароли". Ищем нужное имя владельца ключа, смотрим его порядковый номер - допустим, "23"
2. Открываем конфигурацию УО-4С, вкладку "Ключи" -> "Глобальные". И в порядковый номер глобального ключа 23 пишем имя владельца.
3. Программируем УО и вуаля! При взятии/снятии в СМС видим имя владельца :)

Буду очень рад, если это кому-то поможет!

З.Ы. : сначала для проверки имя написал на латинице, но потом и на русском всё корректно в СМС отобразилось.