Непрочитанное сообщение #1 ka3na4ei » 01.04.2014, 10:32

Всем привет! Система следующая УО-4С 3 шлейфа на охранке, к ним претензий нет, 4 шлейф брошен от сигнал 20М ПЦН, т.е. работает как тепловой датчик. Интересует следующее когда происходит сработка на сигнал 20М от УО-4С приходит смс о пожаре, но после восстановления луча на сигнал 20М, луч на УО-4С находится в сработке и необходимо его перевзять, а хотелось бы что бы он брался автоматически. УО-4С как я понял 1 исп. т.к. симка одна версия прошивки 2.26.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 01.04.2014, 10:41

Попробуйте:
На УО-4С (версия прошивки 2.26) + "автовзятие из тревоги"

ka3na4ei
Автор темы
ka3na4ei
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.02.2014
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: инженер-программист

Непрочитанное сообщение #3 ka3na4ei » 01.04.2014, 10:45

Галочка стоит, но это не помогает. К тому же в инструкции к версии 2.26: "Автоматическое взятие шлейфов" - шлейф (за исключением пожарного)..............

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 01.04.2014, 10:49

Выставте другой тип ШС, у вас же через реле ПЦН сделано. А имя ШС задайте"пожарный пцн".
А ваш УО-4С может работать по RS-485 (режим ведущий)? Просто у меня нет описания на версию 2.26