Vse писал(а):Прочтите техническую документацию(проект) внимательно.
1.- можете использовать датчики любых производителей.
Прочтите на сайте Bolid -см.фото
Vse писал(а):2.внешние сопротивления, которые подключаются на датчик.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Vse писал(а):3.http://bolid.ru/files/373/566/s2_4_2.10.pdf
Тип 2 – Пожарный комбинированный.
В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) и тепловые
(нормально-замкнутые) извещатели.
С2000-4» АЦДР.425513.008 РЭ Изм.13 АЦДР.5365-09 от 13.10.2009 7
Таблица 2 Максимальное количество токопотребляющих извещателей в ШС
Примечание. В скобках приведено количество извещателей для случая, когда в комбинированный
пожарный шлейф включаются одновременно токопотребляющие дымовые
(нормально-разомкнутые) извещатели и пассивные тепловые (нормально-замкнутые)
извещатели.
При использовании токопотребляющих извещателей других типов их количество
рассчитывается исходя из максимального тока нагрузки ШС – 3 мА (1,2 мА, если тип ШС – 2 и
одновременно используются дымовые и тепловые извещатели). Если используется тип ШС – 1
(пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки), то используемые извещатели
должны быть работоспособны при снижении напряжения в ШС до 12 В.
Спасибо, понял.Vse писал(а):4.сопротивление 4,7Ком идёт в комплекте с прибором. Можете использовать аналогичный. покупается в любом магазине электронных компонентов-http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80