Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 09.07.2013, 06:22
Привет новоприбывшим.
Алгоритм действий следующий: 1)Адресовать приборы (КДЛ, КПБ, БКИ) - сделать лучше заранее, но можно и установленные, если включать в систему по одному; 2)Адресовать извещатели - лучше если они еще лежат на столе, можно и установленные, но это дольше; 3)открываем PProg и создаем конфигурацию пульта С2000М (обозначаем типы шлейфов для извещателей КДЛ; создаем разделы, которыми будем управлять релейными выходами и которые будем отображать на БКИ; создаем тактики управления выходами КПБ; создаем уровени доступа и пользователей для БКИ); 4)в UProg конфигурим приборы (КДЛ, КПБ, БКИ) - в КДЛ прописать тип шлейфа для каждого подключенного извещателя; в БКИ прописать разделы отображения и управления, пароль пользователя; КПБ особо конфигурить нечего, только контроль выходов на обрыв и КЗ (по умолчанию кажется стоит); 5) Ну а теперь, на закуску можно и АРМ подтянуть.
В PProg-е конфигурацию можно создать заранее, не имея пульта, потом прошить пульт.
Дерзайте, и удачи Вам.
P.S. и не стесняйтесь читать мануалы.