Какой алгоритм настройки ОПС

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


remtechnik
Автор темы
remtechnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 remtechnik » 08.07.2013, 21:04

Я извиняюсь, начинаю осваивать настройку ИСО "Орион". Сейчас выпал шанс на практике освоить это. Пересмотрел почти все вэбинары. Перечитал инструкции. В голове каша. Подскажите человеческим языком алгоритм настройки адресной ОПС. Имеется пульт С2000М, 2 штуки С2000КДЛ (охранно-пожарные извещатели около 250 штук), 3 штуки С2000КПБ (на управление оповещателями ТОН-1С-24) и 2 БКИ. Программное обеспечение на ПК будет только АРМ С2000. Вопрос, нужна ли мне будет UPROG для настройки КДЛ и КПБ, нужно ли будет отдельно прописывать адреса в каждом извещателе пока они сняты, или все это я смогу сделать в PPROGE. Могу ли я сделать файл конфигурации согласно проекта, а потом только просто загрузить конфигурацию в С2000М. Или все таки нужно настраивать каждый прибор в системе подключая по RS485. Помогите пожалуйста.

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Alexey_Zheleznogorsk » 09.07.2013, 03:43

сам вторую неделю работаю, насколько понял:
1) uprog + pprog ВСЕГДА использовать в паре, одного pprog никак не хватит.
2) Адреса каждого датчика обязательно предварительно изменять, пока они не в системе, подцепив к ним пульт. Подробностей инструкции не помню, но рекомендуется именно заранее.
3) насчёт сохранять конфигурации не смотрел ещё, но, насколько понял - конфигурировать можно только смонтированную систему, настройки к неподключённому прибору или извещателю никак заранее не создать

4) кучу всего подряд читать и смотреть - очень неблагодарное занятие, надо под конкретные задачи

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 09.07.2013, 06:22

Привет новоприбывшим.
Алгоритм действий следующий: 1)Адресовать приборы (КДЛ, КПБ, БКИ) - сделать лучше заранее, но можно и установленные, если включать в систему по одному; 2)Адресовать извещатели - лучше если они еще лежат на столе, можно и установленные, но это дольше; 3)открываем PProg и создаем конфигурацию пульта С2000М (обозначаем типы шлейфов для извещателей КДЛ; создаем разделы, которыми будем управлять релейными выходами и которые будем отображать на БКИ; создаем тактики управления выходами КПБ; создаем уровени доступа и пользователей для БКИ); 4)в UProg конфигурим приборы (КДЛ, КПБ, БКИ) - в КДЛ прописать тип шлейфа для каждого подключенного извещателя; в БКИ прописать разделы отображения и управления, пароль пользователя; КПБ особо конфигурить нечего, только контроль выходов на обрыв и КЗ (по умолчанию кажется стоит); 5) Ну а теперь, на закуску можно и АРМ подтянуть.
В PProg-е конфигурацию можно создать заранее, не имея пульта, потом прошить пульт.
Дерзайте, и удачи Вам.
P.S. и не стесняйтесь читать мануалы.

remtechnik
Автор темы
remtechnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 remtechnik » 09.07.2013, 19:52

вот не пойму зачем указывать типы шлейфов. у меня адресная система. на любом шлейфе КДЛа у меня висят и охранные и пожарные извещатели вместе. А вообще получается, сколько извещателей столько и отдельных шлейфов, правильно? соответственно при программировании КДЛ мы указываем тип прибора да в принципе UPROG и сама их все определяет и соответственно знает какие функции определяет данный прибор. так зачем еще дублировать. Еще вопрос, у меня с КДЛа кольцевая топология подключения извещателей. Реисторы все равно вешать? И тут еще в системе оповещения по проекту КПБ управляет ТОН-1С-24. Как рассчитать номинал добавочных резисторов включенных последовательно с каждым ТОНом? Ибо если считать по формуле из мануала на КПБ, то не хватает некоторых данных, таких как сопротивление самого ТОНа (в паспорте не указано).

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 09.07.2013, 21:02

Дело в том, что Uprog и PProg между собой не пересекаются никак. Типы шлейфов указывать необходимо в PProg-е (охранный или пожарный, а может и вовсе технологический), чтобы пульт четко знал, что нарушение шлейфа такого-то - это все-таки "Пожар", а не охранная тревога. Это первое.
Второе (это про UProg) - тип зоны для извещателя ИПР513-А должен быть №3, для извещателя ДИП 34 - №1 и т.д. (все прописано в мануалах на конкретное адресное устройство).
Резисторы в адресной системе не нужны (опять мануал).
Добавочные резисторы для подключения ТОНов к КПБ также не нужны, главное сохранить принцип контроля линии связи с оповещателями.
Количество шлейфов на конкретный прибор указывать нигде не надо, это характеристика прибора (сколько шлейфов, сколько реле и т.д.).
Ещё раз удачи.

remtechnik
Автор темы
remtechnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 remtechnik » 09.07.2013, 21:56

Вы говорите, что UPROG и PPROG нигде не пересекаются, но ведь адреса извещателей можно задать как через пульт так и через UPROG подключив извещатель к КДЛ. Кстати, адреса извещателей должны быть разные только в шлейфе одного КДЛа или во всей системе?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 10.07.2013, 08:19

У каждого КДЛа - свой нумерация датчиков.
Через УПРОГ проще, и только на столе, до монтажа. Потом больно геморройно бегать по объекту, вдвоём, один у датчика, второй с упрогом или пультом.

remtechnik
Автор темы
remtechnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 remtechnik » 10.07.2013, 12:46

Sia-Ori писал(а):Через УПРОГ проще, и только на столе, до монтажа. Потом больно геморройно бегать по объекту, вдвоём, один у датчика, второй с упрогом или пультом.
это я уже понял))
А тип шлейфа у кнопки ручного запуска насоса, подключенной через АР1 наверное тоже тепловой?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 10.07.2013, 19:13

remtechnik писал(а):А тип шлейфа у кнопки ручного запуска насоса, подключенной через АР1 наверное тоже тепловой?
Опять же таки, смотря какое сообщение Вы хотите получить от данного извещателя. Для насосов ВПВ сообщение "Пожар" самое уместное, ИМХО.

remtechnik
Автор темы
remtechnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #10 remtechnik » 17.07.2013, 21:40

кто-нибудь может дать какой нибудь файл конфигурации пульта С2000-М (КПБ, КДЛ, БКИ, АР1) . Хочу глянуть на вашем примере настройку разделов, сценарии настройку АР1 и т.п. Заранее благодарен!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности