Товарищи! Понимаю, что немного не по адресу, но вдруг кто подскажет.
Собрал на стенде установку такую: С-2000М, Кдл, СП1, Блюз ББ, Блюз БЛ, пара датчиков, ручник, динамик.
От СП1 кинул провод на ББ. При нажатии на ручник, начинает срабатывает реле и включается оповещение, все замечательно.
Но вот вопрос - отключить оповещение можно только через ББ? При сбросе тревоги с пульта, реле опять переключается, но оповещение это не выключает. мб кто что подскажет?

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 Alex88 » 30.04.2013, 00:19

А паспорт почитать? Что ж Вы такие лентяи?

производится ручной запуск (контроль нажатием кнопки) системы на проверку, далее проверка осуществляется в автоматическом режиме (цикл без дополнительного перезапуска 40 минут), остановка цикла повторное нажатие кнопки контроль.
Всё знают только дураки!

Novichok
Автор темы
Novichok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Novichok » 13.05.2013, 15:31

Alex88 писал(а):А паспорт почитать? Что ж Вы такие лентяи?

производится ручной запуск (контроль нажатием кнопки) системы на проверку, далее проверка осуществляется в автоматическом режиме (цикл без дополнительного перезапуска 40 минут), остановка цикла повторное нажатие кнопки контроль.
что то я не совсем понял.
я говорю о том, чтобы запускать и останавливать оповещение не подходя к самому ББ Блюза. Запустить знаю как - с помощью реле в СП2 размыкаю контакты, а вот как остановить? При "пожаре", у меня срабатывает реле в СП, включается оповещение. Далее я снимаю сработавший раздел с охраны, реле переключается, но оповещение не отключается. :wo_ol:

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 13.05.2013, 16:25

Novichok писал(а):что то я не совсем понял.
я говорю о том, чтобы запускать и останавливать оповещение не подходя к самому ББ Блюза. Запустить знаю как - с помощью реле в СП2 размыкаю контакты, а вот как остановить? При "пожаре", у меня срабатывает реле в СП, включается оповещение. Далее я снимаю сработавший раздел с охраны, реле переключается, но оповещение не отключается. :wo_ol:
Вам это принципиально важно (прекращение оповещения)?
"Vellez" тоже только вручную можно заглушить.

Если уж так хочется, применяйте пускатели (реле, УК-ВК) в цепи питания блока оповещения и управляйте ими с пожарной системы. В чем проблемма?
Курите man'ы , господа.

Novichok
Автор темы
Novichok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Novichok » 13.05.2013, 16:49

AlexRuden писал(а):
Novichok писал(а):что то я не совсем понял.
я говорю о том, чтобы запускать и останавливать оповещение не подходя к самому ББ Блюза. Запустить знаю как - с помощью реле в СП2 размыкаю контакты, а вот как остановить? При "пожаре", у меня срабатывает реле в СП, включается оповещение. Далее я снимаю сработавший раздел с охраны, реле переключается, но оповещение не отключается. :wo_ol:
Вам это принципиально важно (прекращение оповещения)?
"Vellez" тоже только вручную можно заглушить.

Если уж так хочется, применяйте пускатели (реле, УК-ВК) в цепи питания блока оповещения и управляйте ими с пожарной системы. В чем проблемма?
Отключение важно, так как пожарка ставится в помещении, где много студентов, а практика показывает, что они любят понажимать такие красивые красные кнопочки =\
спасибо за идею!

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 Alex88 » 13.05.2013, 18:35

AlexRuden писал(а):Если уж так хочется, применяйте пускатели (реле, УК-ВК) в цепи питания блока оповещения и управляйте ими с пожарной системы. В чем проблема?

:bra_vo: Это у нас так пожарная автоматика находится в рабочем состоянии и постоянной готовности [ППР-012]
Зачем тогда вообще предусматриваете автоматический пуск ? Сделайте полуавтомат от кнопки на посту охранника - хоть себя мучить не будете. А так охранник выключит СОУЭ пускателем или реле и всё, больше СОУЭ никогда не включится - это ж надо до такой мысли вообще додуматься :-) Спроектировать не только автоматическое включение, но и выключение - это просто бомба!!

Кстати по новой редакции СП5 :
14.13.4. На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1, для которых предусмотрен вывод извещений о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме, допускается не устанавливать ручные пожарные извещатели. В этом случае персонал, несущий круглосуточное дежурство на объекте, и персонал, выполняющий функции оповещения и управления эвакуацией, назначенный приказом по объекту, должен иметь носимые беспроводные устройства формирования сигнала о пожаре и персонального оповещения.

P.S.
Если бы у меня такой вопрос возник - я бы за одну минуту узнал телефон ТП Блюза и позвонил бы им, получил бы достоверную информацию из первых уст.
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 13.05.2013, 19:01

Alex88 писал(а):Это у нас так пожарная автоматика находится в рабочем состоянии и постоянной готовности [ППР-012]
Зачем тогда вообще предусматриваете автоматический пуск ? Сделайте полуавтомат от кнопки на посту охранника - хоть себя мучить не будете. А так охранник выключит СОУЭ пускателем или реле и всё, больше СОУЭ никогда не включится - это ж надо до такой мысли вообще додуматься :-) Спроектировать не только автоматическое включение, но и выключение - это просто бомба!!
Смотря как всё это соединить и запрограммировать алгоритм работы ;) Всё будет находится в дежурном состоянии - при снятии раздела происходит 5-секундный рестарт по питанию блока оповещения. А если еще это всё прикрутить в сценарии, то алгорит будет срабатывать в случае если была тревога (а не просто захотелось снять с охраны).

:mi_ga_et: Нувыменяпоняли...
Курите man'ы , господа.

Kill17
Kill17
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #8 Kill17 » 25.06.2013, 20:46

Встречался лично с Ген.директором и инженером системы БЛЮЗ. Задал им вопрос об автоматической остановке оповещения, на что получил ответ из Первых уст - по всем нормативным документам, остановка речевого оповещения должна проводится в ручном режиме, те нужно прогуляться до здания, посмотреть наличия задымления и если ложняк - выключить кнопкой на ББ

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 Alex88 » 26.06.2013, 20:54

Kill17 писал(а):Встречался лично с Ген.директором и инженером системы БЛЮЗ. Задал им вопрос об автоматической остановке оповещения, на что получил ответ из Первых уст - по всем нормативным документам, остановка речевого оповещения должна проводится в ручном режиме, те нужно прогуляться до здания, посмотреть наличия задымления и если ложняк - выключить кнопкой на ББ

По всем, это по каким ? Есть ТОЛЬКО один документ для производителя - ГОСТ Р 53325.
А так надо было признаться - ну не думаем мы о людях.

Я вот лично беседовал с другим тех. директором - Escort - которые уже третий десяток на рынке.
В моделя комбо усилителей (All in 1) они сделали ТРИ вариант запуска - управляющее напряжение 12-24, сухой контакт, импульс и два варианта "активации" на всё время или только на период подачи сигнала.

Вот это я понимаю !! Енисей, енисей - хочешь купайся, а хочешь пей =)
Всё знают только дураки!

Kill17
Kill17
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #10 Kill17 » 26.06.2013, 21:22

по каким документам это мне невиданно, озвучил то, что мне сказали)))
А так, конечно, один из существенных минусов БЛЮЗа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 Alex88 » 26.06.2013, 21:54

Любой Уважающий покупателей производитель ДОЛЖЕН отслеживать отзывы о своей продукции, сидеть на таких форумах (пусть скрыто, как это делает ТП Болида) и делать выводы, совершенстоваться, конкурировать.

А так...Такое отношение отвращает. Я начинал знакомиться с Блюзом чисто из интереса - ну там же черт ногу сломит.
Они, редиски такие, нормальную полноценную схему, делят на 28 маленьких медвежат. Ну разве сложно вот такую выложить:
https://docs.google.com/file/d/0Bw0BkZlQnwE5Ml9lYjNIRmdPQWM/edit

Ну чтобы как для людей....
Слабо вот так сделать, с картинками и разными цветами http://www.escortpro.ru/catalog/file/file_08022013105614.pdf (последний лист) Сначала посмотришь на схему, базовые принципы поймешь - потом уже мелочи в текстовой части читаешь.
Всё понятно - всё ясно. А эти №?! матерятся свои ББ1 ББ2 - хоть стой хоть, падай. Можно конечно напрячься и преодолеть рвотные позывы, но.... не хочу. Я им даже письмо написал - дайте лист структурной схемы типового проекта СОУЭ.
НУ хоть знать - чего Вы ваяете, два года отвечают. Ну их к ...

Escort в этом плане прямо небо и земля - и на семинар приглашают, и на сложный вопрос (типа выполнения схемы выше - там 70 адресных усилителей) в течение часа отвечают. На выставке МИПС напоили кофем - рассказали обо всех планах.
Ну вот не к чему придраться - я в ответ в каждый проект впихиваю их оборудование.

Я не то чтобы на рельсы встал - просто я сделал свой выбор.
На бюджет я ставлю Октаву-80Ц, тоже хорошая вещь для небольших объектов (SX-240 это 240 Ватт...далеко не детский садик)
Всё знают только дураки!

Novichok
Автор темы
Novichok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #12 Novichok » 09.07.2013, 09:14

Мануал по Блюзу - это вообще отдельная песТня!
Я, кстати, нашел способ, как отключать оповещения на блюзе, не нажимая кнопку на ББ. Всего то делов - немного пайки и готово =\

Kill17
Kill17
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #13 Kill17 » 10.07.2013, 08:24

Novichok открой тайну?

Novichok
Автор темы
Novichok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #14 Novichok » 22.08.2013, 16:24

Kill17 писал(а):Novichok открой тайну?
могу объяснить только коряво.
со стороны платы, за кнопкой "сброс" есть 4 штыречка\усика (короче я не знаю как правильно назвать, фотки платы нет). так вот, если нажать кнопку, то штырки эти по диагонале замыкает. так что можно припаять к ним провод и подключить к сп.

Kill17
Kill17
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #15 Kill17 » 22.08.2013, 16:29

Novichok писал(а):
Kill17 писал(а):Novichok открой тайну?
могу объяснить только коряво.
со стороны платы, за кнопкой "сброс" есть 4 штыречка\усика (короче я не знаю как правильно назвать, фотки платы нет). так вот, если нажать кнопку, то штырки эти по диагонале замыкает. так что можно припаять к ним провод и подключить к сп.

:-) Это называется - продублировать кнопку "Сброс"