А разжевать и освежить нашу память поподробнее можно?Alex88 писал(а):А я напоминаю, что у СП2 нет сертификата на право управления инженерными системами, он есть у С2000-КПБ
Адресный сигнально-пусковой блок "С2000-СП2 исп.02"
Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожарной автоматики, а также в системах контроля доступа и видеоконтроля. Применяется с контроллером «С2000-КДЛ».
Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"
Предназначен для работы в составе автономных или централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля
Вот наши действия - Устройство коммутационное "УК-ВК"Alex88 писал(а):Да - этот блок норм. Но такой блок обычно коммутирует лампочки, а тут автоматика лифтов. 100% нужно разомкнуть какой-то контакт, а не подавать напряжение.
Ваши действия?
Я тоже ожидалAlex88 писал(а):Опять не по нормам - чего делать?
Ваши действия?Alex88 писал(а):100% нужно разомкнуть какой-то контакт, а не подавать напряжение.
Ваши действия?
С2000-СП1 тоже не контролирует свои цепи на обрыв и КЗ в отличие от КПБ, однако у с2000-СП1 в сертификате есть п 7.2.2.1.Alex88 писал(а):Вот и вся разница! Поэтому у КПБ в сертификате http://www.bolid.ru/production/devices/devices_47.html
есть п 7.2.2.1
А у С2000-СП2 нету.http://www.bolid.ru/production/devices/devices_13.html
Это всё потому, что СП2 не контролирует свои цепи на обрыв и КЗ в отличие от КПБ.
AlexRuden писал(а):Я тоже ожидалAlex88 писал(а):Опять не по нормам - чего делать?
Тогда как вы собираетесь управлять лифтом с помощью с2000 КПБ, если -Ваши действия?Alex88 писал(а):100% нужно разомкнуть какой-то контакт, а не подавать напряжение.
Ваши действия?
AlexRuden писал(а):С2000-СП1 тоже не контролирует свои цепи на обрыв и КЗ в отличие от КПБ, однако у с2000-СП1 в сертификате есть п 7.2.2.1.Alex88 писал(а):Вот и вся разница! Поэтому у КПБ в сертификате http://www.bolid.ru/production/devices/devices_47.html
есть п 7.2.2.1
А у С2000-СП2 нету.http://www.bolid.ru/production/devices/devices_13.html
Это всё потому, что СП2 не контролирует свои цепи на обрыв и КЗ в отличие от КПБ.
Мы так делали одно время с помощью с2000-ар2, но обслуга лифта возразила и сказала, что вход FIRE платы управления лифтом требует сухой контакт, иначе , если сгорит плата от того, что на вход подается внешнее инородное напряжение, то виноваты будем мы...Alex88 писал(а):Вообще есть одна хитро...ая схема, где
ШС1 подключается к одному контакту, а ШС1 (другого прибора) к другому, а между ними двойное реле УК-ВК которое , разрывает оба ШС и переключает лфит на перемычку.
По сигналу пожар ШС включается и по обоим ШС КЗ.
По проще - просто Устройство коммутационное "УК-ВК"
Ну вот и порешили)Alex88 писал(а):ВОт по этому УК-ВК и ставим.