Потеря контакта со всеми приборами

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ork
Автор темы
ork
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 ork » 01.12.2012, 17:36

Здравствуйте!

Есть АРМ "Орион" с приборами Сигнал-20, C2000-4, охранными извещателями, УПКОП 135-1-1.
Периодически идет потеря контакта СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ единовременно. Закономерности нет никакой. Может ночью несколько раз, может днем, может сутки работать без потерь.

Если отключить Орион, всё равно потеря контакта проходит, отображается на пульте С-2000. И еще, когда Орион теряет контакт с приборами выскакивает окошко (невсегда): Access violation at address 004029bk in module "orion.exe". Read at address 00000004

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 02.12.2012, 11:54

Согласующие сопротивления интерфейса(перемычки в приборах)?
Общий ноль между всеми приборами?
Заземление блоков питания?
Курите man'ы , господа.

alien23
alien23
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 alien23 » 17.01.2013, 00:30

да