Стоит сигнал 20-2009выпуска. без пульта.
Коротко пришел инспектор, и сработал два извещателя, один в холле второй в коридоре, смежные помещения, но разные ШС. прибор выдал внимание.
И дальше инспектор заявил, что должна быть команда пожар, а не внимание, т.к . Сработали два извещателя.

Можете доказать или опровергнуть даную ситуацию и кто прав. С сылками на конкретную статью...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 01.02.2019, 21:12

А вот это подстава.
Противодымная вентиляция и не должна была запуститься, а вот оповещение....по-любому обязано, наверное.
СП5 п.п.13.2.1 писал(а):неадресные шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения в соответствии с их разделением на зоны защиты. Кроме того, шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы время установления места возникновения пожара дежурным персоналом при полуавтоматическом управлении не превышало 1/5 времени, по истечении которого можно реализовать безопасную эвакуацию людей и тушение пожара. В случае, если указанное время превышает приведенное значение, управление должно быть автоматическим.
Насколько я понимаю, если в коридоре есть дымоудаление, то ничего страшного, а вот если его не присутствует, то, боюсь, крыть нечем.

Oldfox
Автор темы
Аватара
Oldfox
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Oldfox » 01.02.2019, 21:34

Дело не в дымоудалении..