Нагрузка по току на ШПС-24

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vya180
Автор темы
vya180
Автор темы
Возраст: 58
Репутация: 1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 vya180 » 31.01.2018, 18:06

Уважаемые коллеги! Подскажите, как правильно подключить к МИП-24 в составе ШПС-24 нагрузку 1,6 А? И вообще, возможно ли ?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 31.01.2018, 20:19

vya180, а РЭ на прибор что мешает глянуть, и схема подключения есть, и черным по белому написано:
- «0» и «+U» - подключение цепей питания потребителей (до 0.4 А - на один выход, до 2 А - общий ток на все выходы)

Хотя можно и попытать счастья и на свой страх и риск (я не пробовал просто) подключить напрямую к МИП, без БК.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 31.01.2018, 20:43

Ну фиг его знает.
МИП не терзал ни разу, а, судя по обычному ШПС, БК, это просто клеммник.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 31.01.2018, 20:51

Мне честно говоря даже захотелось БК разобрать, посмотреть что у него в кишках. :-)
Не ошибается только тот кто не работает.

vya180
Автор темы
vya180
Автор темы
Возраст: 58
Репутация: 1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 vya180 » 31.01.2018, 21:08

В БК скорее всего печатная плата, поэтому и ограничение по току. У МИПа характеристики смотрел, 2 А, можно попробовать подключиться к нему напрямую. Общее потребление не превысит норму, да и в ШПС доп. РИП не влезет, а снаружи повесить не даст Заказчик. Написал в техподдержку Болида, ответили как-то невнятно, отправил вопрос повторно. За ответы спасибо

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 01.02.2018, 04:32

Mixail 51 писал(а):Мне честно говоря даже захотелось БК разобрать, посмотреть что у него в кишках. :-)
Не стоит и париться по этому поводу, только расстраиваться.

vya180
Автор темы
vya180
Автор темы
Возраст: 58
Репутация: 1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 vya180 » 01.02.2018, 17:00

Тех. поддержка Болида запросила "для разработчика" мин. и мах токи потребления - отправил.
Ждём-с

vya180
Автор темы
vya180
Автор темы
Возраст: 58
Репутация: 1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 vya180 » 05.02.2018, 17:05

Отписываюсь по результату. Специалист Болида посоветовал запараллелить четыре выхода БК по 0,4 А, суммарно получится 1,6 А, и запитать С2000-КПБ. Будем пробовать.