Непрочитанное сообщение #1 AJIEKCEu » 22.05.2017, 11:41

Доброго времени суток! Сразу скажу что РИПу - 9лет, все это время РИП работал на одном из объектов в системе пожарообнаружения на базе АРМ "Орион" и питал С2000-4 1шт.,маяк,табло Выход, ИПР и пару ИП2123СУ. Но вскоре (спустя 9 лет :) ) с объекта в журнал стал постоянно приходить сигнал "Ухудшение связи по RS", при этом с соседнего объекта (ближайший по растоянию) появилось сообщение "Подмена прибора". Первым делом отключили автомат ~220 В ухудшение связи перестало засыпать журнал, так же пропало сообщение о подмене с соседнего объекта. От РИПа был отключен прибор и подключен тестовый с эквивалентной нагузкой. Измерения =DC напряжения на выходе аномалий не выявили -13,6 В, Замеры ~AC показали наличие напряжения между "+" и "GND" 85-110 В (аналогично между "0V" и "GND"), с отключенной землей показания не изменились. Напряжение питающей линии ~223 В, с глухозаземленной нейтралью, сопротивление земли около 4 Ома. РИП был заменен на новый, но этот пригодился бы для настройки приборов хотелось бы его восстановить. Версия платы V7.1 (РИП-12 исп. 01А Изм.4 09.07) Проверил варисторы RU1;RU2, конденсаторы С1;С2;С3;С4;С7;С9;С10, протестированы все электролиты, все диоды, оптопара -исправны. TOP(D1) -не знаю как проверить, дроссель L1 -звонится как две катушки -исправна, тиристор VS1 -переключается, VD 10 как то странно звонится в схеме попробую заменить, VD13 тоже в схеме странно звонится в схеме (накоротко в обе стороны) но это часть инвертора поэтому вносить помеху этот элемент не должен. Подскажите какая схема обмоток (что с чем звонить) должна быть у трансформатора T1? В чем может заключатся общая проблема появления синуса на "GND"? Может кто сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении копать? Спасибо!

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности