Подскажите как реализовать систему

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Sakhalin_Cat
Автор темы
Sakhalin_Cat
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: экспериментатор

Непрочитанное сообщение #1 Sakhalin_Cat » 12.01.2017, 08:52

Добрый день.
Я только учусь поэтому может быть и глупый вопрос - Подскажите пожалуйста как удачнее всего собрать связку из:
1)АРМ Орион Про
2)С2000М
3)"RS232-TTL"+LARS
С системой столкнулся впервые и впал в ступор с вопросом "куда повесить передатчик"...:
1) Все оконечные устройства висят на RS485 подключенной к С2000М.
2) АРМ подключается к С2000М по RS232(через USB свисток), С2000М в режиме ПИ. Пробовал вариант с С2000-USB но "мастера485" конфликтуют.
3) А вот куды прицепить передатчик, так чтобы при работе АРМ и при его отвале система была работоспособна и в обоих случаях кидала сообщения на пульт радиоохраны с помощью передатчика (снятие\постановка\тревога).

На АРМ висят СКУД, охрана, пожарка. Позже добавится автоматическое пожаротушение.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.01.2017, 09:19

Какие данные от системы Вы хотите передавать на сторону?
Система должна строиться следующим образом: АРМ->RS232->С2000М->RS485->приборы. Понятно дело, что 232 уже занят и передатчик пихать уже некуда, надо изыскивать другие средства передачи, для этого и надо знать, что хотите передавать.
При нормальном конфигурировании всем процессом рулит пульт, АРМ только отображает события и поэтому его отвал ни на что не влияет.

Sakhalin_Cat
Автор темы
Sakhalin_Cat
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: экспериментатор

Непрочитанное сообщение #3 Sakhalin_Cat » 12.01.2017, 09:59

передавать надо (постановка\снятие+пользователь) (тревога\зона\восстановление) на пульт радиоохраны охранного агенства. Сейчас стоит система LARS(стояла), нужно перейти на Болид с условием что останется радиоканал на охранное агенство. Вот и ломаю голову где взять еще один RS232 для передатчика.

Других средств передачи у агенства нет, возможно использовать только этот передатчик.

Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
АРМ как slave на 485 никак не повесить?

Добавлено спустя 32 секунды:
или с2000м?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 12.01.2017, 11:14

Еще один 232 получить, дело в общем-то, скорее всего, решаемое. НО, тут есть один нюанс - слишком разные протоколы "ОрионПро" и LARS и проблему это не решит.
В сторону С2000-ПП не смотрели? Этот девайс может быть ведомым под управлением пульта.

Sakhalin_Cat
Автор темы
Sakhalin_Cat
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: экспериментатор

Непрочитанное сообщение #5 Sakhalin_Cat » 12.01.2017, 13:02

Как вы видите реализацию с помощью ПП? Он же 485-модбас, а передатчик у меня TTL или с помощью конвертера RS232.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 12.01.2017, 13:14

3.4.1 К «С2000-ПП» можно подключить один радиопередатчик «Риф Стринг RS-202TD»
системы охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202» (ООО «Альтоника»). Радиопередатчик
может быть подключен к «С2000-ПП» как по интерфейсу RS-485, так и по интерфейсу
RS232 TTL. Вид используемого интерфейса указывается при конфигурировании «С2000-ПП».
Как-то так.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #7 Saimak » 12.01.2017, 15:41

Если стоит задача быстро сделать, то возможно стоит посмотреть на вариант подключения передатчика через С2000-СП1. Потеряете конечно детальную информацию по пользователям и зонам, но получите время на настройку системы для работы по протоколу. Да и на качество охраны это повлиять не должно. Пользователей можно временно заставить идентифицироваться на пульте через отзвоны.

Sakhalin_Cat
Автор темы
Sakhalin_Cat
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: экспериментатор

Непрочитанное сообщение #8 Sakhalin_Cat » 14.01.2017, 12:32

Saimak писал(а):возможно стоит посмотреть на вариант подключения передатчика через С2000-СП1

через СП1 40 зон это 10штук СП1+оставлять полностью весь ЛАРС.
Не приемлемо.
Если только на особо критичные повесить временно.

pet-and писал(а):Радиопередатчик
может быть подключен к «С2000-ПП» как по интерфейсу RS-485, так и по интерфейсу
RS232 TTL. Вид используемого интерфейса указывается при конфигурировании «С2000-ПП».

Буду думать, там у них состав "телеграмм" различный вроде.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #9 Saimak » 14.01.2017, 14:00

А передавать тревоги не по зонам, а по разделам что мешает? В конце концов ГНР по любому ехать, а детализация на пульте особо и не нужна.
И вот что интересно - ты получается сделал 40 разделов по одной зоне? Ну раз ты зоны можешь к реле привязать, то так и получается. Странная конфигурация.

Sakhalin_Cat
Автор темы
Sakhalin_Cat
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: экспериментатор

Непрочитанное сообщение #10 Sakhalin_Cat » 14.01.2017, 14:32

Я еще ничего не сделал. :( Только начинаю.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #11 Saimak » 14.01.2017, 16:43

Ну так сделай условно 3 реле на ОС - вход, периметр, объем. 1 реле - взят/снят. На первое время вполне хватит.

Pablo151
Pablo151
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #12 Pablo151 » 08.06.2017, 13:05

Добрый день! Только начинаю знакомство с Болид, до этого работал преимущественно с Сименс, в связи с чем не помешают несколько Ваших советов. Задача заключается в следующем: спроектировать систему пожарной сигнализации на складе, в предписании значится обязательно установить "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный". На базе сименса выполнить нельзя, так как сумма получается огромная. Почитав материал обнаружил два вида таких извещателей на базе болид, это: 1. ИПДЛ-Д-II/4Р цена 3 720,00 р. и 2. ИПДЛ-Ex цена 15 000 р. Вопрос какой из них выбрать, и в чем вообще разница между ними? по назначению они абсолютно одинаковы, судя по описанию. Соответственно второй вопрос, какое доп. оборудование к ним покупать? достаточно взять Сигнал-10 или же нужно покупать: 1.С2000-М, 2.Сигнал -10 и пр. Всего нужно установить 18 извещателей. Заранее благодарю за помощь и ответы

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #13 DruG » 08.06.2017, 13:31

если на складе требуется взрывозащищённое исполнение оборудования, то только второй вариант извещателя, иначе бессмысленная трата денег.
Сигнал-10 без пульта, в пожарной сигнализации, использовать нельзя, только в охранке.