google писал(а):Добрый день!
Вы имеете ввиду индикаторы на пульте? Скорее всего ни как. Так как индикатор Тревога светится при тревожных сообщениях (при нарушении охранных ШС), а индикатор Пожар при получении событий от ШС пожарного типа. Может можно поиграть с типа ШС в самих приборах, допустим поставить на ДИП вместо Пожарного Охранный. Но потребуется писать сценарий переименования событий, т. к. при пожаре у вас будет высвечиваться Тревога.
В ППроге изначально условие "ИЛИ", т. е. если у вас в сценарии два разрешающих условия, то при выполнении ЛЮБОГО из условий, сценарий запустится.
А вот с логикой "И" беда, только если мудрить с запрещающими условиями.
Mixail 51 писал(а):DSV, вот подробно показано и рассказано: https://youtu.be/su10-hKs0ek?t=2193
Fedot1967 писал(а):А что за ДИПы то и ИПР - аналоговые, адресные ? Какой ПКП?
Если аналоговые, то PProg и дергать не надо. Выставляется в ПКП ШС по 01 типу и доп. резисторы соответствующими образом подбираются. По одному датчику - сигнал ПОЖАР1 (в старых версиях "ВНИМАНИЕ"), по 2-м датчикам ПОЖАР2. В ИПР тоже доп. резистор подбирается так, чтобы сопротивление ШС при сработке ИПР сразу на ПОЖАР2 выходило.
pet-and писал(а):Все просто. Необходимые ДИП и ИПР включаете в один раздел, в ППроге ИПР-у назначаете тип ШС "Ручной пуск" и устанавливаете тактику управления выходом АСПТ, к примеру. Таким образом получаете, что выход отработает при "пожаре" двух ДИП-ов в разделе или при нажатии ИПР-а.
Ежели Вы хотите зажигать индикаторы на пульте по своему усмотрению, то, в принципе, можно поиграться со сценариями переименования. Хотя, как в этом случае получить "пожар" при сработке двух ДИП-ов, я не очень понимаю.
Aleksandr Paramonov писал(а):И не надо запихивать ДИПы в разные разделы. Надо построить логику управления реле:
Pprog-сценарий управления, создаем сценарий управления реле, жмем добавить шаг сценария, ставим галочку "Пожар" в разрешающих условиях, добавляем все разделы с дипами и ипрами по которым хотим сработку увидеть, привязываем сценарий к реле 1; далее создаем второй сценарий (повторяем шаги указанные выше) только ставим галку "Два пожара" и привязываем ко второму реле.
Ну все. Если надо вырубить реле 1 при включении реле 2 можно в запрещающих условиях первого сценария указать "Два пожара".
google писал(а):Да, можно управлять реле - либо через сценарий, либо простой привязкой раздела к реле.
google писал(а):DSV, выложите конфигурацию пульта, посмотрим почему не управляется
google писал(а):Вот попробуйте вот так. Я поставил типы шлейфов Технологические. В С2000-4 вам тоже надо будет изменить тип. Это позволит быть данным ШС всегда "в работе", так как с охраны их снять нет возможности, а также при сработке не нужно будет делать перевзятие. Т. е. активен данный тип ШС будет всегда.
В настройках программы управления реле у вас стоит задержка 2 сек. и вкл. реле на 2 сек. Так и было задумано?
Здесь имеется в виду КОНФИГУРИРОВАНИЕ прибора, а не управление.DSV писал(а):[post]23904[/post] хотя в руководстве с2000-4 написано, что не допускается конфигурирование с2000-4 через с2000м
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость