Звуковая индикация считывателя на двери вход-выход

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


AleLLIKa
Автор темы
AleLLIKa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 AleLLIKa » 28.04.2016, 10:21

Добрый день. Имеется дверь с эл.маг замком с контроллером с2000-2 подключенным на режим одна дверь,2 считывателя. Модель считывателя: SP-EH2. Дверью управляют с пульта охраны. Проблема заключается в том, что считыватели не издают звук при открывании двери с кнопки охраны и посещающие не понимают, когда им проходить - когда нет. Так же требуется, что бы в орионе при нажатии по двери "ОТКРЫТЬ" считыватели постоянно пищали.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 28.04.2016, 10:44

"Ставят всякую хрень..." Даже инструкцию не смог оперативно найти, как и производителя считывателя.
http://связьптк.рф/uselink/goods/674/4/
Здесь написано, что есть зуммер. Он хоть подключён соответствующий вход контроллера?
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 28.04.2016, 10:49

У считывателя SP-EH2 зуммер запитан от 12 вольт! А с2000-2 выдаёт на клемму сигнал управления "+5В КМОП" !

AleLLIKa
Автор темы
AleLLIKa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 AleLLIKa » 28.04.2016, 11:29

Встроенный зуммер пищит только при прикладывании проходки. К контроллеру он никак не подключается. Возможно ли поставить дополнительные пищалки? Как-то запаралелить зумер с выходом на зеленый светодиод считывателя, что бы при индикации зеленого одновременно пищал зумер?

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #5 Leonid » 28.04.2016, 12:22

В принципе никто не ограничивает подключить отдельную пищалку к выходам Beep и GND, если не ошибаюсь.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Aleksandr Paramonov
Aleksandr Paramonov
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер наладчик ОПС СКД
Откуда: Урал\п-ов Камчатка

Непрочитанное сообщение #6 Aleksandr Paramonov » 30.04.2016, 00:33

Vse писал(а):У считывателя SP-EH2 зуммер запитан от 12 вольт! А с2000-2 выдаёт на клемму сигнал управления "+5В КМОП" !
Я с 2000-2 тоже в свое время горя хапнул. По проекту на ШС были подключены объемники Фотон-12 (вот схема из проекта). Нифига не работает при такой сборке (не хватает питания, после подключения объемника вообще до +2В падает). Пришлось на вход фотона подавать отдельное питание 12В, а управляющие контакты взял прямо с платы фотона. Теперь работает.
Вложения
1.jpg
Вода… Я пил её однажды. Она не утоляет жажды

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 30.04.2016, 01:46

Ставьте пищалки в замок, если место есть, или рядом с ним. Запитывать их, в зависимости от замка и настроения - прямо от реле K1-K2 для управляемого замка (не всегда годится), или, для тупого замка, через инвертирующее реле и конденсатор.