Здравствуйте!
Не могли бы Вы помочь пояснить необходимость или бессмысленность расположения светового пожарного оповещателя "Выход" в данном месте (картинка прилагается).
Поясняю. Имеется сооружение, у которого есть две небольшие технические комнаты, каждая с отдельным выходом (щитовая и тепловой блок).
Согласно СП 3.13130.2009, пункт 5.3, Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
Согласно ФЗ 123, Статья 89, К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
Из этого следует, как я понимаю, одна единственная дверь, в маленьком помещении, является и эвакуационным выходом? И соответственно нужно устанавливать табло выход?
Просто мне кажется это бессмысленным, для такой ситуации (одно помещение - один выход, помещение техническое). Что скажите?