Необходимо отдавать информацию с объектовой ОПС (Болид) на пульт Приток-А.
На нескольких объектах установили приборы серий 01К/03К и информация отдается на пульт через ПЦН.
А хочется большего!
Есть у Притока коммуникаторы:
- Приток С-20 - для работы с одним/двумя приборами Сигнал-20
- Приток-TCP/IP - так же для работы с одним/двумя приборами Сигнал-20
А еще есть коммуникатор Приток-Contact ID и вот он интересует более всего!
Сможет ли он работать совместно с пультом С2000М или нет?
Может есть у кого какая информация, буду признателен!

storyteller
storyteller
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Монтаж, наладка ОПС и ВН

Непрочитанное сообщение #2 storyteller » 15.12.2014, 14:25

Задам здесь свой вопрос, ТЕМ более, он похож по тематике.
Есть установленный Приток. На него собранны все шлейфы и вывод на ПЦН. Необходимо продублировать 4 шлейфа с него на С2000-4. При подключении шлейфов в параллель, общее сопротивление линии падает и, соответственно, шлейфы не берутся...
Как сделать, чтобы можно было с С2000-4 выводить параллельно сообщения о сработке на другой ПЦН, оставив при этом Приток?

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #3 Saimak » 15.12.2014, 21:41

С2000-4 одиночка в системе или еще кто из Болида есть?

storyteller
storyteller
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Монтаж, наладка ОПС и ВН

Непрочитанное сообщение #4 storyteller » 22.12.2014, 13:08

C C2000-4 уходит по RS485 на С2000-БКИ и С2000М. Просто продублировать надо четыре шлейфа для местной охраны, а Приток на ПЦН выводит. Приток программируют ОВОшники, а С2000-4 наш, чтобы и наши охранники и ОВО были в курсе в случае взлома/пожара.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #5 Saimak » 22.12.2014, 18:54

Тут так сразу не скажешь... Желательно видеть конфигурацию.
На первый взгляд : 1 решение. Берем выход маяка с притока, ставим реле, получаем шлейф. Конечно не 4 шлейфа, но для охраны во многих случаях достаточно общей тревоги. Поставить можно только если приток поставили, снятие притока дает тревогу, тревога притока дает тревогу.
2 решение. Добавляем СП1, шлейфы перекидываем на С2000-4, привязываем шс к реле с программой ПЦН. Но ОВО наверное не согласится.

storyteller
storyteller
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Монтаж, наладка ОПС и ВН

Непрочитанное сообщение #6 storyteller » 24.12.2014, 17:20

второе, скорее всего не согласятся... )))
А вот первое решение мне очень понравилось!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Дай Бог вам здоровья и с наступающим Н.Г.!!