Не все приборы в мониторе оперативной задачи

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


alikon1
Автор темы
alikon1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 alikon1 » 11.05.2018, 20:37

Если смотреть через Uprog, то в С2000-КДЛ заданы и подключены все 30 устройств С2000-ПИК. А заметил, что в мониторе оперативной задачи одного прибора нет, и данных по нему соответственно. Тут только 29. Как недостающий добавить в монитор и взять на охрану подскажите пожалуйста?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 12.05.2018, 13:10

открыть АБД и сделать для 30 ПИКа всё по аналогии с остальными 29:
- в Адресах прибора - задать понятное название для извещателя и его тип
- в Планах помещения/Разделы - добавить извещатель в нужный Раздел, Группу разделов (либо создать новый и добавить туда)
- в Планах помещения/Планы - ещё раз добавить извещатель в Раздел и разместить его на плане.
- Обновить БД в АБД и увидеть свой извещатель в мониторе ОЗ


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности