Радиомодемы Невод-5 и преобразователи интерфейсов С2000-ПИ и С2000-Ethernet

FORUM_NAME: Организация каналов связи
Описание: Организация каналов интерфейса RS-232, RS-485, ДПЛС, Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 kallugin » 02.04.2018, 10:02

И Геолинк, и Болид подтверждают работоспособность канала на модемах Невод-5.

Статья Геолинка - http://www.geolink.ru/support/articles/nevod_orion.html

Статья Болида (почти тоже самое, но даже лучше) - https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication ... ls/recommend/recommend_31.html

Но у Геолинка есть подозрительная ремарка - "Совместная работа преобразователей интерфейса производства НПО "Болид" и радиомодема Невод-5 на одном проводном интерфейсе не проходила испытания и не может быть гарантирована."

Понятно, что схема с одним С2000М и напрямую подключенным в него модемом Невод-5 работать будет точно. А будет ли работать через С2000-ПИ и С2000-Ethernet? Хотя бы через ПИ, уже было бы достаточно.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 02.04.2018, 11:51

Напишите в ТП Болида и Геолинка, посмотрим, что ответят, заодно у вас будет на руках "документ", если вдруг что.

kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 kallugin » 03.04.2018, 12:54

google писал(а):Напишите в ТП Болида и Геолинка

1. Болид ответил, но просили схему нарисовать (извините)

"Обе схемы должны работать.
В таких схемах не рекомендуется использовать С2000-Ethernet, т.к. Радиоканал вносит задержки и ЛВС тоже вносит. Будет работать медленно.
Невод5-С2000ПИ.jpg
"

2. Геолинк предсказуемо не ответил. С одной стороны, здесь не место для антирекламы, а с другой стороны, не могу молчать. Если Вас пригласили заняться проектом, в котором много слов "Геолинк" (больше двух), то бегите, глупцы!

kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 kallugin » 04.04.2018, 19:29

Приятно, что нас читают, потому что Геолинк сегодня тоже ответил, но без позитива.

"Опыт наших клиентов и наш собственный показывает, что преобразователи интерфейсов серии ПИ, ПИ-ГР производства НПО Болид не подходят для передачи данных при их совместной работе с радиомодемами Невод-5, а также для конфигурирования последних. Данные преобразователи поддерживают работу только с приборами Болид.
Что касается USB-, а также Ethernet-преобразователей Болид, с ними не работали, не могу ничего сказать.

Для конфигурирования и работы с радиомодемами Невод-5 могут применяться любые преобразователи цифровых интерфейсов RS232/RS485/USB/Ethernet.
Производитель может быть любым (за исключением указанной выше особенности), главное - установка драйвера устройства.
В качестве примера, широко применяются преобразователи MOXA, например модели Uport-1150 (USB-RS232/RS485) или Nport-5110, (Ethernet/RS232)."

Gennadiy 96rus M
Gennadiy 96rus M
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.08.2017
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Gennadiy 96rus » 04.04.2018, 20:06

:nel-zya: это прям по как в анекдоте, собирали мерседес получили трактор.