Гляньте вот этот материал может еще косяков найдете.ВНИМАНИЕ! Цепи «0 В» изолированных сегментов линии между собой не объединяются. Более того, нельзя питать изолированные приборы от общего источника питания во избежание гальванической связи через общие цепи питания.
Не возле пульта, а возле первой ПИшки. Чёт я ее не доглядел.google писал(а):И где Ваш резистор возле пульта?
Про это я в курсе. У вас изолированный участок должен находится между двумя ПИшками. ПИ на изолированных участках питаются от одного БП со всеми остальными приборами, так ведь? Следовательно линия должна быть изолирована с двух сторон. Но опять же повторюсь, работать должно и так и так.cheldonec писал(а):про isolated http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/
Откуда такая схема подключения, можно источник увидеть? Во всех Болидовских трактатах иначе.google писал(а):от одного ПИ с клеммы ISOLATED кабель должен приходить на клемму ISOLATED другого ПИ
google писал(а):ssregistra, такая схема в том числе и из Болидовских трактатов
Почитайте http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/ssregistra писал(а):Схем,где с клеммы ISOLATED одного ПИ кабель должен приходить на клемму ISOLATED другого ПИ, не видел в мануалах.Ткните носом.
Вернуться в «Организация каналов связи»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость