, это выглядит как немножко беременна, налицо проблемы с интерфейсом, надо решать.С2000М приборы видит, хоть и теряет частично
Версия 4.1.0.50 ,галочка RS-485 стоит,устройство определяется:xr21b1411 usb uart (com 4) тип порты(com и LPT).Выпуск 3 квартал 2014.Проверил еще раз на другом объекте, всё работает.Mixail 51 писал(а):1. какая версия Uprog?
2. как определяется в диспетчере устройств преобразователь?
3. какой год и квартал выпуска преобразователя?
4. в свойствах СОМ порта установлена галочка RS-485?
Конфигурация понята правильно.Один прибор постоянно теряется и снова находится.Что проблема с интерфейсом я тоже догадываюсь.ПИ пока не отключал.Попробую.Просто туда ехать день терять,хотелось бы иметь план действий наверняка.pet-and писал(а):Vlad111 перестаньте метаться. Вашу проблему надо развалить на составляющие и поочередно избавляться от всего комплекса.
Во-первых, чего-то не совсем понятна конфигурация интерфейса, как я понял, непосредственно к пульту шиной подключены ПИ 3шт., а приборы уже к ПИ-ам?
Далее, Вы пишите:, это выглядит как немножко беременна, налицо проблемы с интерфейсом, надо решать.С2000М приборы видит, хоть и теряет частично
Во-вторых, посмотреть на приборы, отключив ПИ от пульта пробовали?
у вас, получается, были два мастер-устройства на 485-й шине? Шикарно :)Vlad111 писал(а): все приборы стали видны при отключении С2000М, с общей шины RS-485 С2000ПИ, к которой С2000М тоже был подключен.
Вернуться в «Организация каналов связи»