Проблема с RS485

FORUM_NAME: Организация каналов связи
Описание: Организация каналов интерфейса RS-232, RS-485, ДПЛС, Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Denisko
Автор темы
Denisko
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Denisko » 06.11.2015, 10:58

Имеем в принципе небольшую систему - С2000 и 19 приборов (сигнал20, кпб, кдл, рупора01). Висит все в одном помещении, интерфейс прокинут последовательно, перемычки на первом и последнем приборе стоят, три рипа24 объединены по 0В. Ситуация в следующем - после включения питания все ок, но через 5-120 минут пульт резко теряет все приборы по интерфейсу, помогает только сброс по питанию. Есть идея, что гадит кто-то из приборов, но как это узнать? Сидеть по два часа, отключив один из них, слишком накладно по времени :-( Пробовал подключать к ноуту с орионом, никаких сообщений типа ухудшения RS нет, просто одновременно происходит потеря приборов.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 06.11.2015, 16:55

Пульт какая версия, а также версии других приборов, и более точное количество, например сигнал-20 - 5 шт., и т.д.
Не ошибается только тот кто не работает.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #3 Slava_sl » 06.11.2015, 17:37

DruG писал(а):откидывать надо сразу половину, будут пропадать - опять половину от остатка и т.д., это на случай если "гадит один из приборов".
Если же обе половины по отдельности будут работать стабильно - питание :nez-nayu:

Метод половинного сечения - это гуд!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 06.11.2015, 20:53

Slava_sl писал(а):Метод половинного сечения - это гуд!
Метод дихотомии не всегда good, лучше систему разваливать по методу "золотого сечения", примерно 60 на 40, итераций меньше.