Непрочитанное сообщение #1 fruit » 16.02.2015, 09:06

Подскажите, правильно ли я понимаю эту схему

АРМ - С2000-ПИ - RS-485-С2000-ПИ(могу подключить 127 приборов) и после от каждого С2000-ПИ-С2000М ( снова могу подключить 127 приборов по RS-485)?

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #2 MadHacker » 16.02.2015, 09:30

Да.
Но так лучше не делать. Скорость будет катастрофически маленькая.

fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 fruit » 16.02.2015, 10:28

MadHacker писал(а):Да.
Но так лучше не делать. Скорость будет катастрофически маленькая.
в моем случае не по максимуму. 10 С2000ПИ и от каждого потом по пульту и от пульта по 10-15 приборов. так нормально должно работать?

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #4 MadHacker » 16.02.2015, 11:06

Чем меньше пультов на один ком порт - тем лучше.
Работать будет даже в варианте 127*127. Как - это уже вопрос. Сильно зависит от того какие приборы и для чего будут использоваться.
Если пожарка с минимумом событий - запросто. Если контроль доступа с большим количеством проходов - это уже кошмар.
Тут вам лучше рассказать какие приборы собираетесь подключать и подождать ответов людей, которые на практике такое собирали.

fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 fruit » 16.02.2015, 11:21

к пультам будет подсоединяться около 10 КПБ и 1 СП, 3 сигнала 20 и 1 БИ . это пожарная сигнализация. где несколько домов сводится на АРМ

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #6 Sia-Ori » 16.02.2015, 11:30

Вы, даже если проект и делаете по такой экономной схеме, не жмитесь и заложите резервные кабели, или пары в кабелях, с тем, чтобы каждый из ваших подобъектов можно было бы в дальнейшем посадить на отдельный ком-порт.
Если сразу так не хотите делать.

MrCORT
MrCORT
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: любитель

Непрочитанное сообщение #7 MrCORT » 01.03.2015, 19:51

По паспортным данным, с 2000м на линии интерфейса должен быть один.