Непрочитанное сообщение #5 delev » 08.10.2013, 17:58
Опишу что сделал ,в режиме орион про отказывается работать ( не показывает температуру и задымление в реальном времени) перевел в режим протокол орион. В графе используемый преобразователь (АБД) поставил ПКУ с 2000,в с 2000М установил режим ПИ( с2000М -2шт) скрость обмена 19200 и в с 2000М и компорта. После данных действий и перезагрузки пк все заработало как хотел. Напомню схему подключения с 2000М 232 интервейсом подключены к разъёму 232 с 2000ПИ,485(С 2000М) идет к контролерам с 2000 кдл и кпб к клемме ISOLATED(c2000-ПИ) подключен 485-USB.Возникает вопрос при такой схеме при потери связи с ПК С2000М возьмут управление на себя?Недостаток я так понял в потери информации за время отсутствия связи Ориона с с2000М?