Непрочитанное сообщение #1 delev » 06.10.2013, 15:57

Показания температуры и задымленности на планах АРМ 7.6.3.Проблема такая показания не меняются в режиме реального времени а только при смене дежурства т,е такое ощущения что замеры делаются только в момент запуска оперативной задачи.Подскажите где мог накосорезить?На объект с 2000 кдл с 2000-ип-02-02 и дип -34А-01-02

delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #2 delev » 07.10.2013, 13:29

Сегодня экспериментировал и вот к какому выводу пришел,как только подключаю приборы на прямую к ориону без С 2000М все работает как надо температура и задымление обновляются,неужели данная версия не поддерживает с 2000м в полном объеме?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 07.10.2013, 20:14

С 2000М какая версия? в каком режиме работает?

delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 delev » 08.10.2013, 14:10

2.05,режим компьютер

delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 delev » 08.10.2013, 17:58

Опишу что сделал ,в режиме орион про отказывается работать ( не показывает температуру и задымление в реальном времени) перевел в режим протокол орион. В графе используемый преобразователь (АБД) поставил ПКУ с 2000,в с 2000М установил режим ПИ( с2000М -2шт) скрость обмена 19200 и в с 2000М и компорта. После данных действий и перезагрузки пк все заработало как хотел. Напомню схему подключения с 2000М 232 интервейсом подключены к разъёму 232 с 2000ПИ,485(С 2000М) идет к контролерам с 2000 кдл и кпб к клемме ISOLATED(c2000-ПИ) подключен 485-USB.Возникает вопрос при такой схеме при потери связи с ПК С2000М возьмут управление на себя?Недостаток я так понял в потери информации за время отсутствия связи Ориона с с2000М?

delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #6 delev » 11.10.2013, 17:08

Вот ответ болида на описанную выше проблему:Здравствуйте, уважаемые коллеги!



Нам удалось смоделировать описанную Вами ошибку. Она будет исправлена.



Да, Вы правильно описали недостаток режима «ПИ-резерв» пультов «С2000М».



Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами!



С уважением,

Горяченков Максим

Служба технической поддержки ЗАО НВП "Болид" Так что думаю скоро можно будет решить данную проблему.