Все так и указанно)прораб писал(а):В уровнях доступа для УРВ, должны быть указаны зоны доступа, нахождение в которых, считается нахождением на работе
Проставил зоны на вход и выход, точка доступа - вход/выход.прораб писал(а):Точка доступа должна иметь тип "вход-выход" Для точки доступа указываются зоны доступа на вход и выход
Нужно проверить на своей учетки не помню.прораб писал(а):Уровни доступа для УРВ, назначаются на вкладке сотрудники.
Это сделал сразу.прораб писал(а):Сотрудникам должны быть указанны подразделения.
Вот последние не понял немного, в свойствах компа где это выставлять или все таки в свойствах программы "Администрирование" или в свойствах программы УРВ?прораб писал(а):УРВ работает по событию "проход". Если не используются датчики прохода, то в свойствах компьютера, надо выбрать "автоматически формировать событие проход"
damir писал(а):Вот последние не понял немного, в свойствах компа где это выставлять или все таки в свойствах программы "Администрирование" или в свойствах программы УРВ?
прораб писал(а):АБД -вкладка "приборы" - "мой компьютер" - "править" - "автоматически формировать событие проход" (выбрать да)
И ещё, совсем забыл. Для считывателей прибора также надо указать зоны доступа. В меню "сервис" выбрать "считать конфигурацию из приборов", выбрать нужный прибор, считать. Потом, на вкладке "приборы", раскрыть этот прибор и присвоить считывателям номера зон
Не нашёл в АБД ни вкладки "приборы", а считывателям номера зон прописываются в УПРОГе? И, по идее, зоны в прибор должны прописываться при настройке точек доступа в АБД (зона на вход, реле на вход, зона на выход, реле на выход)?прораб писал(а):damir писал(а):
И ещё, совсем забыл. Для считывателей прибора также надо указать зоны доступа. В меню "сервис" выбрать "считать конфигурацию из приборов", выбрать нужный прибор, считать. Потом, на вкладке "приборы", раскрыть этот прибор и присвоить считывателям номера зон
Спасибо, и впрямь странность с требованием прописывания подразделения...прораб писал(а):Зоны доступа прописываются в АБД, при добавлении двери. Также зоны доступа должны быть прописаны для считывателей. Это делается либо Упрогом, либо в АБД после считывания конфигурации прибора.
Для УРВ сотруднику должно быть определено подразделение. Без этого, УРВ сотрудника не увидит
Это не указание к действию, а следствие ваших действий. Нужно поставить галочку - "Хранить ключ в приборе".dazel писал(а):"ключи не должны находиться в приборе"
стоитAlexRuden писал(а):Это не указание к действию, а следствие ваших действий. Нужно поставить галочку - "Хранить ключ в приборе".dazel писал(а):"ключи не должны находиться в приборе"
да, присваиваю к ранее созданным "ключи рабочих", график работы сотрудников согласно подразделения.прораб писал(а):А уровни доступа для новых карт указываете?
буду на работе отпишу конкретно, но все создавалось согласно примера в инструкции.прораб писал(а):И что в этих уровнях написано?
И, позвольте добавить, потом в мониторе на РМ жать F7 и проставить галки на нужных считывателях.прораб писал(а):В АБД, на вкладке "адреса приборов" - "мой компьютер" "править" "показывать фото" - да, установить время показа фото. "сохранить"
Alexey_Zheleznogorsk писал(а): И, позвольте добавить, потом в мониторе на РМ жать F7 и проставить галки на нужных считывателях.
упс... на название раздела забыл глянуть сегодняпрораб писал(а):Alexey_Zheleznogorsk писал(а): И, позвольте добавить, потом в мониторе на РМ жать F7 и проставить галки на нужных считывателях.
Не позволю. Не путайте Орион и Орион Про. В Орионе нет никакого монитора, и для показа фото ничего нажимать не надо.
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя