Сдаётся мне , что нужно - АРМ "Орион"/RS-232/С 2000ПИ/RS-485/С 2000ПИ/RS-232/С 2000М/RS-485/Приборы.umbr inj писал(а):Построение системы: АРМ "Орион"/RS-232/С 2000ПИ/RS-485/С 2000М/RS-485/Приборы.
Пульт С 2000М в режиме ПИ/РЕЗЕРВ.Приборы АРМ находит только если пульт в РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Если параллельно, тогда режим "Орион Про" в АРМ и режим "Компьютер" в пульте. А в ПИ/РЕЗЕРВ будет только резервирование АРМа пультом.umbr inj писал(а):Требуется,чтобы и АРМ и пульт работали параллельно
А вы думаете скрутил провода и заработало? Это фантастика из баек монтажников.umbr inj писал(а):Не работает ни один из способов.В режиме компьютер/орион-про приборы не определяются ни в режиме показа времени,ни в режиме программирования пульта.В режиме пи/резерв-протокол орион,приборы находятся АРМом только в режиме программирования