Pahill, у Вас используется плата расширения на 10 com портов?
Посмотрите в программном модуле Администратор Базы Данных (АБД) настройки com портов- какой там задан тип ПИ ?
Возможно поможет тема (последнее сообщение):
[url=http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=126&t=4006&p=33693#p33693]Загрузка CPU сервера опроса почти 100%[/url]
.....
Dmitr » 17.05.2018, 05:44
У ТС проблема была в типе преобразователя интерфейсов. Разница между ними кстати описана в инструкции, но про рекомендации для С2000-Ethernet ни гу-гу...
"...Тип преобразователя интерфейсов, используемого для конвертирования RS-485 интерфейса ИСО «Орион» в RS—232 интерфейс COM-порта ПК.
Если выставлен «Тип ПИ» — «Стандартный», ядро опроса будет посылать дополнительные команды управления приёмом/передачей, этот тип следует выставлять, если используется преобразователь интерфейса «ПИ-ГР».
В случае «ПКУ С2000» (либо «i7520») дополнительная команда не генерируется (а соответственно ускоряется обмен с приборами и повышается устойчивость связи). Эти типы выставляются, если используются преобразователи интерфейсов с автоматическим переключением приёма/передачи сигнала, например «С2000-ПИ» или пульты «С2000», «С2000М»..."