Непрочитанное сообщение #1 Pahill » 06.03.2019, 18:02

Добрый день.
Есть проблема, зависает АРМ, может день стоять, а ночью виснет наглухо до перезагрузки. Сервер работает с 10-ю С2000-М, каждый пульт имеет свой com порт. Порты все настроены, антивирусные программы не стоят, защитник на win 10 отключен, кто сталкивался с такой проблемой?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 06.03.2019, 18:11

а в орионе ли дело :du_ma_et: посмотрите журналы событий винды, может там зависаниям предшествуют какие-то критические ошибки

Pahill M
Автор темы
Pahill M
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: инженер
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Pahill » 07.03.2019, 08:59

Всё происходит все пульты подключены, стоит 3 из 10 выключить и всё хорошо.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 20.03.2019, 13:52

Pahill, у Вас используется плата расширения на 10 com портов?

Посмотрите в программном модуле Администратор Базы Данных (АБД) настройки com портов- какой там задан тип ПИ ?

Возможно поможет тема (последнее сообщение):
[url=http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=126&t=4006&p=33693#p33693]Загрузка CPU сервера опроса почти 100%[/url]
.....

Dmitr » 17.05.2018, 05:44

У ТС проблема была в типе преобразователя интерфейсов. Разница между ними кстати описана в инструкции, но про рекомендации для С2000-Ethernet ни гу-гу...

"...Тип преобразователя интерфейсов, используемого для конвертирования RS-485 интерфейса ИСО «Орион» в RS—232 интерфейс COM-порта ПК.
Если выставлен «Тип ПИ» — «Стандартный», ядро опроса будет посылать дополнительные команды управления приёмом/передачей, этот тип следует выставлять, если используется преобразователь интерфейса «ПИ-ГР».
В случае «ПКУ С2000» (либо «i7520») дополнительная команда не генерируется (а соответственно ускоряется обмен с приборами и повышается устойчивость связи). Эти типы выставляются, если используются преобразователи интерфейсов с автоматическим переключением приёма/передачи сигнала, например «С2000-ПИ» или пульты «С2000», «С2000М»..."