В Орион 7.6.3 есть похожая функция "Экспорт БД в ПКУ С2000" , но самый главный вопрос : могу ли я С2000/С2000М закинуть в готовую систему на комп-порт , чтобы через него приборы работали , а то там ведь все уже разрисовано и раскиданы шлейфы по разделам , а все удалять и заново рисовать и привязывать ШС - дело муторное .Dmitr писал(а):Доброго дня!
В Орион-про в АБД\сервис есть пункт "перенос", предназначенный как раз для переноса приборов под управление пульта. Не уверен что в простом Орионе такая функция присутствует, но проверьте, вдруг она есть.
Спасибо , с этим сейчас разбираюсь . Мне почему то больше душа лежит к версии пульта 2.07 Эти 3.++ мутные какие то ....)По пультам. Чем новее, тем лучше. Теоретически. Но нужно смотреть совместимость на сайте Болида. Может получиться так, что старый Орион будет капризничать с новым пультом.
И посмотрите эту тему, может что новое узнаете http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=78&t=838
Ещё раз.Technick 77 писал(а):Получится чтобы все работало через пульт , хотя бы и в режиме ПИ ?
Порядок не принципиален.Technick 77 писал(а):Ведь положено сначала добавлять пульт на ком-порт , потом приборы уже к пульту цепляют, а у нас все наоборот .
Там пока стоит С2000 поэтому да , только "ПИ/Резерв" и режим "Орион".pet-and писал(а):Technick 77 писал(а):В режиме "ПИ/Резерв", протокол "Орион", пульт в качестве преобразователя интерфейса, всем процессом управляет АРМ, пульт ждёт обрыва связи с компом, и только после обрыва связи перехватывает управление системой.
В режиме "Компьютер", протокол "Орион Про", пульт управляет системой, АРМ только отображает происходящее, но, вполне может и поучаствовать в управлении.
Да , с переносом -траблы , пульт висит внизу , как хз нает что , но систему проверял , все работает норм .Dmitr писал(а):Удалось найти компьютер с Орионом. В Орионе нет возможности переноса приборов как у Ориона-про с COM-порта на пульт и наоборот.
По сути Вам нужно определиться в каком режиме будет работать пульт.
1. Режим Компьютер. Как раз могут возникнуть те трудности, о которых Вы сами пишете, плюс еще вагон непредсказуемостей. Зато это самый интересный вариант в плане опыта и технологичности.
2. Режим ПИ/Резерв. Добавляете пульт, делаете экспорт базы в него или ручками пишете конфигурацию. Все. Приборы как висели на COM-порту, так и остаются, т.к. пульт при включенном ПК работает как ПИГР. В этом случае нет смысла менять С2000 на С2000М.