Непрочитанное сообщение #1 Olegiys » 18.07.2016, 15:06

Добрый день, можете помочь реализовать звуковое оповещение (звонок, зуммер и т.д.) при нажатии кнопки открытия двери, для того чтобы пришедший человек знал что можно входить. Установлен контроллер С2000-2, 2 считывателя на вход\выход и кнопка у менеджеров.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #2 Sm521987 » 18.07.2016, 16:09

Подключите зуммер к эл.замку, если замок эл.магнитный - через инвертирующее реле (УК-ВК например).

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 19.07.2016, 01:53

Тип замка какой? Как управляется? Если подачей напряжения на управляющую обмотку, то ничего делать и не надо. В других случаях чуток придётся подумать и собрать инвертирующую схемку для управления пищалкой.

Olegiys
Автор темы
Olegiys
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: специалист ОИТ

Непрочитанное сообщение #4 Olegiys » 19.07.2016, 09:58

Sia-Ori писал(а):Тип замка какой? Как управляется? Если подачей напряжения на управляющую обмотку, то ничего делать и не надо. В других случаях чуток придётся подумать и собрать инвертирующую схемку для управления пищалкой.

Замок обычный электромагнитный, находится под постоянным напряжением. Инвертирующую схуме это переключение напряжения с замка на звонок во время нажатия кнопки открытия двери, я правильно понял?

Добавлено спустя 1 час 11 минут:
Sm521987, Не понял схему, у меня с замка снимается напряжение на открытие, как сработает зуммер?

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Sm521987 » 19.07.2016, 11:49

Подключите катушку реле параллельно замку, а зуммер через нормально замкнутый контакт реле. Когда напряжение с замка снимается - включается зуммер.

Olegiys
Автор темы
Olegiys
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: специалист ОИТ

Непрочитанное сообщение #6 Olegiys » 19.07.2016, 12:53

Sm521987 писал(а):Подключите катушку реле параллельно замку, а зуммер через нормально замкнутый контакт реле. Когда напряжение с замка снимается - включается зуммер.

Я правильно понял, что зуммер нужен отдельный, а не встроенный в считыватель карт? И я всетаки не понимаю как можно подключитьк замку параллельно, если при открытии двери снимается питание со всей линии от контроллера до замка или я явно что-то путаю?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 19.07.2016, 18:12

зуммер отдельный
параллельно замку подключаете не сам зуммер, а УК-ВК например, пока на замке есть напряжение, реле (НЗР-СОМ) разомкнуто, когда замок открывается, напряжение пропадает и реле возвращается в своё нормальное состояние и зуммер получает своё напряжение, на контакт НЗР садите "+" зуммера, на СОМ подаёте 12В (220В - зависит какая пищалка будет), "-" зуммера напрямую

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #8 Admin » 19.07.2016, 22:26

Можно использовать УК/ВК-06.
Устройство содержит два реле с переключающими контактами и схему управления, позволяющую включать реле сигналом уровня логическая «1» (+ 5В КМОП).
http://bolid.ru/files/373/566/uk_vk_06_et_feb.pdf

Olegiys
Автор темы
Olegiys
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: специалист ОИТ

Непрочитанное сообщение #9 Olegiys » 20.07.2016, 09:00

Sm521987, Sia-Ori, DruG, Admin, Всем спасибо за помощь и подробные разъяснения! Теперь одной проблемой меньше :-):

P.S.: Плюсы всем поставил :-):

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #10 Admin » 20.07.2016, 09:39

Так какое решение выбрали то?

Olegiys
Автор темы
Olegiys
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: специалист ОИТ

Непрочитанное сообщение #11 Olegiys » 20.07.2016, 12:10

Admin, Решение DruG, через УК/ВК-06, зуммер я думаю взять из ПК.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 20.07.2016, 14:17

так это не моё решение :hi_hi_hi: я просто перевёл на простой язык предложения выше


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности