Отключение "Внимание пожар" в Орион 7.4.1

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vasilych
Автор темы
vasilych
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 vasilych » 09.02.2016, 14:56

Здравствуйте. Помогите знанием и опытом. На объекте нестабильное питание. Возможно по этой причине срабатывают пожарные датчики (ИП 212-70) на разных шлейфах Сигнала-20П, одновременно. Пока решается вопрос со стабилизацией напряжения, требуется отключить в Орион 7.4.1 сообщение "Внимание. Опасность пожара!". В АБД этого не нашёл. Может не там искал ? :ne_vi_del:
Вложения
Журнал.Внимание пожар.jpg
Выдержка из журнала событий.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 09.02.2016, 15:14

Нестабильное питание, потом скачок напряжения, кз, возгорание...., а у Вас "внимание" отключено, категорически не советую этого делать, хотя бы для прикрытия своей задницы. Если не убедил то рекомендую ознакомиться с ниже приведенным документом, использую для убеждения нерадивых заказчиков:
Вложения
Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.pdf
(708.3 КБ) 187 скачиваний
Не ошибается только тот кто не работает.

vasilych
Автор темы
vasilych
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 vasilych » 09.02.2016, 19:08

Mixail 51 писал(а):Нестабильное питание, потом скачок напряжения, кз, возгорание...., а у Вас "внимание" отключено, категорически не советую этого делать, хотя бы для прикрытия своей задницы. Если не убедил то рекомендую ознакомиться с ниже приведенным документом, использую для убеждения нерадивых заказчиков:

Михаил, оно конечно спасибо, но требуется отключить сработку под однократному срабатыванию, а сработка по двух-кратному, "пожар", задействовать. Объект - ТЦ с круглосуточной бригадой охранников на постах, маршрутах и мониторинге. На "пожар" - среагируют. В прочем если у Вас нет ответа на этот вопрос, то возможно кто-то другой его знает.

vasilych
Автор темы
vasilych
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 vasilych » 10.02.2016, 18:02

DruG писал(а):а как вас это сообщение напрягает? какая-то автоматика запускается? если просто не желаете видеть его в журнале - настройте там фильтр сообщений.

А вот за фильтр в журнале, Друг, большое спасибо. Работает. :a_g_a:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей