Непрочитанное сообщение #1 matan » 15.01.2016, 16:36

Арендовали помещения (этаж) - вместе с СКУД на базе Bolid - вот разбираюсь
считыватели на дверях (c2000-2) и датчики в помещениях (с2000-КДЛ), АРМ Орион
Разобрался как прописать наши пропуска и настроил уровни доступа
Снятие комнаты с охраны по входу,
постановка на охрану на отдельном считывателе по уровню доступа, либо автоматом в 21-00

Руководство хочет Автопостановку на охрану при отсутствии движений в комнате более 1 часа
Возможно ли такое ???

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 15.01.2016, 16:45

Возможно, с использованием сценариев для шлейфов.
Смысл заключается в том что, когда из зоны доступа выходит последний человек, то зона автоматически встает на охрану. Но для этого естественно нужен зональный антипасбек.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 15.01.2016, 17:27

Если очень нужная потребность в выше указанном тех.задании, то уж доплатят немного до Ориона Про.
Не ошибается только тот кто не работает.

matan
Автор темы
matan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: сис админ

Непрочитанное сообщение #4 matan » 17.01.2016, 21:25

Антипасбек и контроль последнего выходящего - отпадают (считыватели только на вход в комнату, на выход кнопки)
Комнат 15 штук
В комнатах стоит по одному "объемнику" - соответственно и хочется чего типа:
Если датчик такой-то снят с охраны и с него нет событий в течении часа - поставить на охрану

В арендованном помещении мы не будем ставить другие считыватели или менять версию софта.