Непрочитанное сообщение #1 Amigo7sk » 09.11.2015, 11:42
Добрый день Господа! Подскажите пожалуйста что можно предпринять в ситуации которую опишу ниже!
У меня два объекта довольно больших, на Первом несколько приборов "Сигнал 20П" и клавиатура С2000М, интерфейс соединен кабелем UTP, на Втором объекте С 2000-4 - 5 штук, сигнал на С 2000М приходит посредством связи С2000 РПИ.
На первом объекте редко, но пропадает один из приборов (один и тот же) на несколько секунд, учитывая, что они стоят рядом и все завязаны и уходят на одну М-ку.
На втором объекте редкие потери приборов перешли в частые, причём чаще не восстанавливались сами, а приходилось сбрасывать питание с М-ки и всё восстановливалось, потом я нашёл как-бы причину неисправности - штатная антенна была немного поломана, я её заменил, система в норме стояла 2 дня, на третий день утром снова потеря сигнала, в течение часа 2 раза, в первый раз потерялись 4 прибора и восстановились за 10 секунд, а второй раз один прибор и восстановился через 2 секунды.
Кто сталкивался с подобными ситуациями, подскажите пожалуйста, где искать неисправность.
Буду очень Вам благодарен!