Орион периодически не отображает ключ

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


3drih
Автор темы
3drih
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 3drih » 26.03.2015, 11:01

Здравствуйте, проблема в следующем, когда сотрудники проходят по карточкам, их пропускает но карта не отображается в Оперативной задачи, в следствии чего не отображается и в "УРВ". При считывании в следующий раз карты - фиксирует. Из оборудования С2000-2,конвертер usb-rs485, длина кабеля от прибора до сервера не более 50м.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 26.03.2015, 19:42

Знакомая ситуация...Турникет? А кнопок у охранника/сторожа нет для пропуска страждущих?
Была ситуация, когда турникет считывал карты и туда и обратно, но не выпускал - косяк был в сломанном датчике прохода и турникете, почему-то не совместимом с Болидом, "умелые монтажники" напаяли релюшку со схемкой на висячих проводах для дружбы турникета с системой. В УРВ была каша из-за этого.
Попробуй пропатчить С2000-2 до свежей версии ПО, и где-то есть параметр "время считывания", но вот не помню где...
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности