Непрочитанное сообщение #1 Valera » 21.07.2014, 19:02

Добрый вечер! Есть задача- сделать типа СКУДа на инфракрасных извещателях чтоб в оперативной задаче сработки не проходили но писались в лог файл и можно было посмотреть в отчётах когда были сработки как это можно сделать?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 21.07.2014, 21:17

Не понял, чего добиваетесь. считать посетителей?

Valera
Автор темы
Valera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Valera » 21.07.2014, 22:06

Контроль охраны которая сдаёт домики без отчёта, кажется нашёл отчёты по сработке извещателей снятых с охраны - завтра попробую

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #4 Tribal » 22.07.2014, 15:50

в настройках ППК есть параметр "контроль в снятом состоянии".

Valera
Автор темы
Valera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Valera » 22.07.2014, 20:01

А можно пошагово что сделать и что произойдёт?
Сегодня пробовал создавать отчёт в арм орион по контролю снятого шлейфа по всякому пробовал но он только тревогу мне выдавал

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #6 Tribal » 25.07.2014, 11:19

контроль в снятом.jpg

10с. восстановления как пример, настраивайте под себя, но не "0"

- "Нарушение снятой зоны" – зона нарушена в состоянии "Снято" (при включенном параметре "Контроль в снятом состоянии")

Соответственно в АРМ у вас будут постоянно вываливаться сообщения "Нарушение снятой зоны", а сама зона будет подсвечена, уж простите в тонах не разбираюсь, темно-красным цветом, в случае, если датчик сработает. По истечении времени восстановления зона вернется в состояние "Снято" и снова по кругу.

Плюс данной конфигурации - отображение на плане "в реальном времени" наличия людей на объекте.
Минус - В этом случае настоятельно рекомендуется регулярно чистить лог событий АРМа от этого "мусора" - начинает тупить, если объект большой.