Непрочитанное сообщение #1 egor2003 » 17.11.2013, 06:24
Заранее предупреждаю - сильно много букв.
Есть система с несколькими КДЛами и 4-мя БКИ под управлением С2000М. От пульта все хорошо. При работе с орионом 763 под протоколом обмена ОРИОН тоже все стабильно, единственно напрягает, что при этом БКИ работают в режиме отображения (здесь тоже все понятно т.к. орион не знает таких приборов, как БКИ, они в нем как БИ прописаны). Решили попробовать протокол ОРИОН-ПРО, чтобы дать возможность полноценной работы БКИ при подключении ориона. При включении 2-5% адресных устройств высвечиваются как отсутствующие и висят так неопределенно долго, пока врукопашную из под ориона не переведешь их в режим "взят" или "снят". Тогда и раздел высвечивается нормально и все становится хорошо. Иначе весь раздел черный и не управляется ни с БКИ ни из ориона.
Анализ показал, что по 485 интерфейсу бывает ухудшение связи, но оно не выходит за порог отображения ошибок, заложенный по умолчанию. И это нормально есть. Судя по всему, протокол ОРИОН учитывает возможность ошибок и в процессе обмена за счет динамики перезапросов их устраняет. А ОРИОН-ПРО тупо считывает один раз, высвечивает как получилось, и так же тупо отдыхает до какого- либо события. Типо, я его слепила из того, что было.. Попытки поиграться со временами ожидания ответов ничего не изменили.
Просьба не читать морали насчет улучшения качества сигнала, этим займемся, если не будет решен вопрос другими способами.
Я считаю, что протокол обмена ОРИОН-ПРО, рассчитанный на работу с множеством распределенных объектов, в принципе не может быть так чувствителен к ошибкам в линии, неизбежным при работе в сетях передачи данных. Должна быть какая-то фишечка в настройках. Иначе программа не выжила бы на рынке. Или в версии 7.6.3 лежит какой-то допотопный билд?
Скорость обмена понизили до 9,6. По двухпроводным линиям от КДЛ-ов нареканий нет. Утилитка "Шлейфы" работает часами в режиме циклического опроса - нареканий нет. Да и ухудшения сигнала (проверялось переводом в режим высокой чувствительности к ошибкам) происходят редко, так что может и в чем-то другом причина.
Короче, итог всей трепотни:
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОПАДАНИЯ АУ ПРИ РАБОТЕ 7.6.3 В ПРОТОКОЛЕ ОБМЕНА ОРИОН-ПРО?