Сценарий управления для кпб

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 delev » 13.11.2013, 17:23

На объекте система пожаротушения на базе с 2000М-2шт,кпб-71 шт,дип 34А-823шт,кдл-9шт и Орион 7.6.3.Проблема в следующем в разделах нет технологических шлейфов т,е при двух пожарах происходит запуск реле кпб .Как сделать,чтобы например на день отключать включение реле при двух пожарах.Я думаю о следующем, создать раздел перетащить туда все реле кпб, установить с 2000-4 в его шлейф включить выход от ПУ,при нажатии на кнопку ,шлейф ( а он запрограммирован как технологический)разомкнется и получиться условие для отмены пуска по всем связанным с разделом реле. :s_o_s:

egor2003
egor2003
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 egor2003 » 17.11.2013, 14:26

Вообще -то Свод правил есть. Ну нельзя пожаротушение отключать. Ни на день ни на ночь
Тогда уж проще модули пожаротушения поотключать нафиг чисто механически. Так многие делают. Да не меньше половины наверное. А перед комиссиями бегают подключают.

egor2003
egor2003
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 egor2003 » 18.11.2013, 02:40

Прошу пардону, был неправ.
Цитата:
"12.1.1. Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
........
в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов);"

Ну и кроме того, она должна блокироваться при открытых дверях. Это еще на этапе проектирования делается. Там СМК-шки дополнительные для этого используются. Можно наверное и тут что-нить типа тревожной кнопки адресной для этих дел приспособить. У нее правда фиксация слабенькая.

delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 delev » 28.11.2013, 17:12

Ну я же вам про Фому а Вы про Ерёму. Про свод правил я в курсе..Вопрос был в другом. Создать раздел перетащить туда все реле кпб и при помощи одной кнопочки с2000 пу влючить или отключить ВСЮ автоматику . Т.е одним технологическим шлейфом управлять всей автоматикой.

delev
Автор темы
Аватара
delev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 delev » 21.02.2014, 11:21

С наступающим вас праздником коллеги! Система пожаротушения создана на базе Орион 7.6.3 имеются 165 разделов ,в которых 923шт дип 34А, все разбито на 2шт с 2000М вер 2.05 ну и кпб 75 шт.Вопрос: так как не во всех зонах есть технологические шс(просто нет дверей) возможно ли сделать следующее:взять с 2000-4 сделать все его шс технологическими ( на каждый этаж один техн сш) через сценарии управления связать этот шлейф со всеми зонами данного этажа( или с реле кпб данного этажа).При нарушении техн шс запретить пуск программы АСПТ на конкретном этаже.Данная проблема возникла в результате веерного пуска(цепная реакция) произошло возгорание в кабинете 2 этажа,оператор снял зону и спустился посмотреть .Открыв дверь кабинета увидел что из-за лампы дневного света загорелась мебель,взял огнетушитель и стал тушить. В это время дым заполнил коридор и привел к двум пожарам ,ну естественно модули сработали в коридоре.Я понимаю что оператор не должен покидать своего места но так случилось.Если бы перед спуском на 2 эт он условно нарушил техн шс 2 этажа то пуска бы не произошло. ( в коридоре нет дверей значит нет техн шс) Возможно ли одним шлейфом управлять всей автоматикой этажа (отмена пуска)