Интеграция системы Орион Болид с Esser

FORUM_NAME: Прочие извещатели и датчики
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


alexey1996 M
Автор темы
alexey1996 M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.10.2017
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: Стажер

Непрочитанное сообщение #1 alexey1996 » 20.10.2017, 16:13

Здравствуйте!
Впервые сталкиваюсь с СКУД, пожаркой и пр. Приходится решать самому.
У нас есть три этажа подряд с скуд болид которые никак между с собой и пожарным оповещением не связаны.(работают от других локальных систем или централизованной, которые где-то оборваны, не работают или еще что-то) Сейчас на данный момент по схеме:С-2000-2/С-2000М/С2000-ethernet/ЛВС.

Теперь нужно чтобы все эти этажи отдельно были подключены к центральной пожарке всего здания управляющей компании. А точнее у них стоит система Esser, где на каждом этаже в стояке стоит блок СКД и транспондер с сухими контактами. Можно ли как-то подключить к этой системе, чтобы при сигнале во всем здании, замки дверей на выход отключались? Какие дополнительные приборы для этого нужно и какая структура системы? С2000-СП1? К ЩС контроллера?
Заранее благодарю за помощь и советы.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 20.10.2017, 18:29

Можно, посредством релейной связи оборудования, т.е в свою систему добавляете какой ни будь релейный блок, например С2000-СП1, реле которого нужно будет запрограммировать на срабатывание при сигнале "Пожар", с этих реле на входы G1...G4, только нужно помнить что у транспондера следующие параметры по входу:
Тревога - 1 кОм / 10 кОм
Норма - 10 кОм
Неисправность - обрыв или короткое замыкание линии
Не ошибается только тот кто не работает.