Для начала нужно понять, сколько оповещателей, их ТТХ и где расположены. А потом уже думать к чему их подключать. Фактически вам решать - таскать провода по объекту или применять местное включение через адресные реле СП2.toha писал(а):Пожалуйста, посоветуйте какой прибор использовать для подачи звукового-светового сигнала и с каким приборам ее подключать в ОПС, буду использовать в ОПС C2000M, C2000-КДЛ, ДИП-34А.
1. КПБ питает оповещатели сам , ограничение - 2А на выход. СП2 исп. 02 - 1А выход. Для них требуется внешнее питание.toha писал(а):1. С2000-КПБ можно же подключать 6шт звуковые оповещатели Свирель-2 или 3шт звуковые оповещатели и 3шт таблички правильно же?
Думаю что да так как максимальный коммутируемый ток одного канала 2А, а Свирель-2 исп.02 300 мА
2. С2000-СП2 только 2 звуковые оповещатели.
3. В обеих приборах выгода, не надо таскать провода по объекту, ущерб нужно обеим приборам подать дополнительные питания, правильно я понимаю?
Или как пишут С2000-СП2 питается от «С2000-КДЛ» и не нужно доп.питания для С2000-СП2 чтобы подключать Свирель-2 я сомневаюсь а вы что скажите?
4. Этот вопрос для будущего) Допустим не большой объект 10х10м будут таскать провода по объекту, в таком случае как подключаете звуковые оповещатели?
Я хочу узнать как профессионалы решают задачи Болид ОПС, чтобы не получилось лечить гланды через бэк сайд)
Огромное спасибо всем!