Имеем Сигнал 20м и датчики ИПД3.1м вопросы -
1. Ток пожарного шлейфа прибора отталкиватся от 3мА или от 1.2мА в шлейфе только ИПД3.1м и ИПР
2. Необходимо настроить сработку по 2 датчикам - правильно ли я понимаю если в шлейф подключить ИПД3.1м и ИПР в конфигурации прописать тип шлейфа 1 (пожарный дымовой) то при сработки ИПР система выдаст пожар или при сработки только двух датчиков система выдаст пожар. Или же при схеме ИПД + ИПР в шлейфе надо ставить тип шлейфа 2 ?
3. Для реализации схемы сработки по 2 датчикам обязательно наличия Rдоп? или же настройка в приборе тип шлейфа 1 для этого достаточно?
4.По какой формуле расчитать Rдоп?
Благодарю за ответы

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 20.09.2013, 17:53

1. - Руководство по эксплуатации п. 2.9
2 - Руководство по эксплуатации таблица 4.1 и описание типа 1
3- Для распознавания двойной сработки, необходим добавочный резистор
4 - Руководство по эксплуатации Приложение Д таблица Д.1

ion
Автор темы
ion
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 ion » 20.09.2013, 18:19

Правильно ли я понял :
1. 3 мА
2. ИПР + ИПД - первый тип
3. Спасибо
4. ИПД3.1м в таблице отсутствует... ответ не получил

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 21.09.2013, 11:38

I) По 4.

Технические характеристики ШС Сигнал-20М и Сигнал-20П SMD схожи.

Прочтите:

Источник- http://www.lokkard.ru/faq/-/id/336

Вопрос #336: Подключение ИПД-3.1М к Сигнал-20П SMD

Имя: Алексей Дата: 10.05.2011 15:59

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал Rд при подключении к Сигналу-20П SMD датчиков ИПД-3.1М в дымовой шлейф, с определением двойной сработки. Спасибо.

Re:Подключение ИПД-3.1М к Сигнал-20П SMD

Имя: Локкард Дата: 17.05.2011 00:00

По словам ЗАО НВП "Болид", не было проведено испытаний работоспособности данных извещателей совместно с прибором "Сигнал-20П SMD", поэтому нет возможности дать рекомендации, основываясь только на технических характеристиках извещателя.
Для реализации алгоритма двойной сработки (один сработавший извещатель - "Внимание", два - "Пожар") последовательно с каждым извещателем необходимо включать добавочные резисторы (Rогр). Номиналы добавочных резисторов зависят от падения напряжения на клеммах извещателя в режиме "Пожар", и могут иметь следующие значения: 6…8В ==> 1,5 кОм 4…5В ==> 2,2 кОм 3…4В ==> 2,4 кОм 0В (сухой контакт) ==> 3 кОм.
Рекомендуется запросить величину падения напряжения у производителей или измерить самостоятельно.
Специалисты ЗАО НВП "Болид" настоятельно рекомендуют предварительно проверить работоспособность прибора и извещателей по тактике с двойной сработкой, так как производители извещателей могут изменить технические характеристики дымовых датчиков.

.


II) Так, как дата от 2011 года (может уже провели испытания), попробуйте обратиться в официальную техподдежку ЗАО НВП "Болид".

III) Интересная статья- "АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ШЛЕЙФА ДВУХПОРОГОВОГО ППКП Часть3" Автор- И. Неплохов к.т.н., технический директор Бизнес группы «Центр-СБ».
Опубликовано в Журнале Алгоритм безопасности № 1 2011
- http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=89

ion
Автор темы
ion
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 ion » 22.09.2013, 15:44

Да читал , в поддержку звонил сообщили - подбирайте.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 23.09.2013, 09:17

По подключению ИПД3.1м и ИПР - на разные шлейфы подключайте( ШС только "дымовые", ШС только ИПР), так будет понятнее что именно дало сработку.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 23.09.2013, 17:00

ion писал(а):Да читал , в поддержку звонил сообщили - подбирайте.
Только вам расскажу по-секрету))
Берём спец программку, например SHLEIFES.EXE детище уважаемого на этом форуме человека. Измеряем сопротивление зоны в программке с нормальным извещателем, потом приводим в действие - измеряем, потом вспомнив математику - складываем/вычитаем и по таблице значений НОРМА/ВНИМАНИЕ/ПОЖАР получаем значение доп.сопротивления.
Другой вариант - воспользоваться С2000-4 и UProg - там считается АЦП/Сопротивление.
Курите man'ы , господа.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #8 Vse » 24.09.2013, 08:58

Если прибор поддерживает, то значения АЦП можно получить в UProg.exe (версия 41034)
Вложения
Uprog ADC.JPG

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #9 Vse » 24.09.2013, 09:05

http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1413&q=

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
[hr][/hr]
Необходимо знать требования в выходным электрическим параметрам извещателей "НАБАТ", подключаемых к ППКОП разработки НВП "Болид".
[hr][/hr]
Выпускаемые нашим предприятием приемно-контрольные приборы имеют практически одинаковые входные схемы цепей шлейфов сигнализации, поэтому рекомендации, приведенные ниже, справедливы для большинства наших приборов: "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "Сигнал-20М", "С2000-4", "С2000-АСПТ" и др. Эквивалентная схема шлейфа сигнализации приведена на рисунке:


Приводим границы диапазонов общего сопротивления шлейфа (Rшс) для различных состояний:
норма (2,2...5,6) кОм;
пожар (1,8...0,15) кОм;
короткое замыкание менее 100 Ом;
обрыв более 6,6 кОм (16 кОм для "комбинированных" ШС).
В случае, если внутреннее сопротивление извещателя в режиме "Пожар" менее 100 Ом (например, извещатели с выходом "сухой контакт"), схему подключения извещателя необходимо дополнить резистором, номиналом не менее 150 Ом.
Вложения
scheme.gif
scheme.gif (7.29 КБ) 10627 просмотров

Pred1982
Pred1982
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #10 Pred1982 » 02.10.2013, 21:00

Тоже в своё время столкнулся с проблемой двойной сработки на Сигнале-20п с датчиками ИПД-3.1М. Собрал схему из двух датчиков, поставил доп. резисторы 1.5 кОм, проверил - схема работала идеально. Сделали монтаж, начали пусконаладку и....... Выполз прикол. Те шлейфы, в которых количество датчиков не привышало 15 работали на ура. Чуть больше и всё - от двух уже в пожар не переходит :sh_ok: . Вышел из положения путём добавления к оконечному резистору 4.7 кОм ещё одного, номиналом 1 кОм и система заработала (в датчиках было после монтажа лень ковыряться). После этого случая пришёл к выводу, что добавочный резистор для ИПД-3.1М нужен 2.2 кОм.