Как организовать сброс тревоги ПС???

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы
rotor
Автор темы
rotor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 rotor » 27.08.2013, 09:37

Объект поделен на 2 отсека. В первом С2000М, КПБ, КДЛ. Во втором тока КПБ и КДЛ. Если пожарка сработала в 1 отсеке запускаются насосы дымоудаление задвижки и везде оповещение. А вот если во втором сработала, то дежурный идет и проверяет и в случае ложного срабатывания (покурили не там, напылили) делает сброс тревоги. Первый отсек это автостоянка 1200 м2. А второй 200 м2 общественные помещения офис или парикмахерская, ну чт0-то в этом роде.
Обычно подходят к С2000М и снимают тревогу с клавы, оповещение прекращается, а тут пульт находиться вне зоны досягания.
Если есть у кого какие мысли или идеи как такое реализовать поделитесь пожалуйста!

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 27.08.2013, 11:56

К КДЛ подключить считыватель и через него управлять "сбросом".

rotor
Автор темы
rotor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 rotor » 28.08.2013, 06:26

Ув. Vse! если не трудно уточним моменты.....
1. при тревоге ПС ключом ТМ снимаем с охраны ПС и соответственно трвога снимается. Правильно я понимаю этот момент?
2. А можно к КДЛ подключить параллельно 2 считывателя. Один должен стоять на улице для постановки снятия с ОС. Второй возле приборов для снятия пожарной тревоги?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 28.08.2013, 13:15

1.Да. ТОЛЬКО -Пожарная Сигнализация (ПС) должна быть сконфигурирована в приборах БЕЗ ПРАВА СНЯТИЯ.
При тревоге ПС ключом ТМ берём под охрану ПС. Если датчики в норме-раздел ПС должен встать под охрану и оповещение отключиться .

2.
КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
"С2000-КДЛ"
Руководство по эксплуатации
АЦДР.426469.012 РЭ
2012 г

1.2.8
Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-Wire, μ-LAN), Wiegand или ABA-TrackII – 1.

Вариант, когда один считыватель внутри охраняемого помещения- охранную сигнализацию(ОС)- для извещателей охранных задать тип 7 "Охранный входной" и время задержки перехода в Тревогу необходимую для снятия с ОС.

rotor
Автор темы
rotor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 rotor » 29.08.2013, 07:18

Опять переспрошу.....
"При тревоге ПС ключом ТМ берём под охрану ПС. Если датчики в норме-раздел ПС должен встать под охрану и оповещение отключиться." То есть произойдет этакое ручное перевзятие системы ПС под охрану?
Лет 6-8 назад ставил приборы типа кварца...вроде ставили по 2 считывателя..., а может чего-то путаю. А вообще Вы сталкивались с такими приборами или их теоретически не может быть в природе...

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 29.08.2013, 07:56

1. Да. Ключом перевзятие системы ПС под охрану (Если датчики в норме-раздел ПС должен встать под охрану и оповещение отключиться).

Ещё можно прочитать здесь-
-----------------------------------------------------------------
http://www.secuteck.ru/booklets/2011/Bolid1.pdf (СТРАНИЦА 10. -децентрализованно:......)


2.Форум то по продукции НВП "Болид", а ППКОП Кварц -производит Научно-производственное объединение «Сибирский Арсенал» http://arsenal-sib.ru
Читайте техническую литературу-найдёте ответы.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 03.09.2013, 20:41

Получилось?

dedpihto
dedpihto
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21.08.2012
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #8 dedpihto » 03.09.2013, 21:04

2. А можно к КДЛ подключить параллельно 2 считывателя
Да без проблем, используя витую пару при длине до 40-50 метров, но бывали случаи и на большии расстояния
Один должен стоять на улице для постановки снятия с ОС. Второй возле приборов для снятия пожарной тревоги?
А вот так уже нет

rotor
Автор темы
rotor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #9 rotor » 04.09.2013, 06:48

Дело в том, что я проектировщик. Хотя раньше был на монтаже. Поэтому стараюсь в проекте заложить уже заведомо реальные решения и описать их для монтажников, чтоб меньше вопросов было потом. Разные они попадаются. К сожелению под рукой нет приборов чтоб проверить, вот и хожу по форумам советуюсь и спрашиваю советы бывалых....

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 04.09.2013, 17:06

dedpihto писал(а):
Один должен стоять на улице для постановки снятия с ОС. Второй возле приборов для снятия пожарной тревоги?
А вот так уже нет
Можно. Разные ключи и разные уровни доступа. Ключ для перевзятия ПС обычно хранится на посту охраны или его банально привязывают к считывателю.
Курите man'ы , господа.

dedpihto
dedpihto
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21.08.2012
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #11 dedpihto » 04.09.2013, 17:37

AlexRuden писал(а):
dedpihto писал(а):А вот так уже нет
Можно. Разные ключи и разные уровни доступа. Ключ для перевзятия ПС обычно хранится на посту охраны или его банально привязывают к считывателю.

Да, всё верно!
З.Ы. уже к вечеру голова не соображает! :-):