Непрочитанное сообщение #1 Vitalayn » 16.12.2018, 19:09

Доброго времени суток. Хочу обратиться к вам за помощью. Ситуация такая, приобрели на объект ШПС нового вида с МИП -12. Местные электрики подключили внешнее питание на автоматы, после этого я подключил АКБ (смущают три провода на АКБ, один как средняя точка, подключается на "+" одного и "-" второго) и включил автомат питания. В итоге я слышу высокочастотный писк, на крышке ШКП горит индикатор АКБ, мигает АВАРИЯ, остальные индикаторы (СЕТЬ, 12 ВОЛЬТ) не горят. Питание 12 вольт на ОПС не подается. При отключении АКБ, оставляю питание от сети внутри МИПа слышно попискивание и одновременно помаргивает светодиод, при этом на ШКП не загораются никакие индикаторы. Такое ощущение, что БП в защите. БК отключен от МИПа. При отключении сети, подаю питание от АКБ, на ОПС так же не подается 12 вольт. Может посоветуете, что может быть с модулем МИП-12-А3, попробую разобраться. С заранее благодарен, Виталий.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 17.12.2018, 02:46

Vitalayn писал(а):(смущают три провода на АКБ, один как средняя точка, подключается на "+" одного и "-" второго)
но это схема подключения для ШПС-24, у ШПС-12 должно быть четыре провода :du_ma_et: а так получается в МИП-12 подаётся 24 В что ли?

Vitalayn
Автор темы
Vitalayn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: пожарный

Непрочитанное сообщение #3 Vitalayn » 17.12.2018, 08:29

Вот попробую фото выложить, про четыре провода я в курсе( https://photos.app.goo.gl/uT6ECtNGjbfVmT386

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 17.12.2018, 08:37

давайте, уж на одном форуме общаться :-) там хотя бы представитель болида может заметить

Vitalayn
Автор темы
Vitalayn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: пожарный

Непрочитанное сообщение #5 Vitalayn » 17.12.2018, 08:41

Я на удачу, может быть хоть гдето, да помогут :-)

Добавлено спустя 39 секунд:
А вот фото того, что пишут в мануале. https://photos.app.goo.gl/uT6ECtNGjbfVmT386

Добавлено спустя 1 час 24 минуты:
Извиняюсь, не то фото выложил

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вот это правильное фото https://photos.app.goo.gl/qSPSAmNDZuMNmyQ7A

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #6 Phoenix » 17.12.2018, 11:24

Vitalayn писал(а):смущают три провода на АКБ
Второй "+" видимо измерительный, для более точного измерения падения напряжения на АКБ. Чтобы исключить падение напряжения на проводе. Но "-" тоже не мешало бы так сделать ну или просто для увеличения сечения.

Была как-то тема на форуме, что из-за неправильного измерения РИП просит заменить нормальный АКБ. Происходило это из-за окисления провода в месте его соединения с наконечником провода. Лечилось пропайкаой места соединения провода с наконечником. Вот чтобы уменьшить ошибку измерения видимо и добавили третий провод.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 17.12.2018, 11:31

Phoenix писал(а):Второй "+" видимо измерительный
в инструкции на ШПС-12 написано про белый провод, который должен соединить и "+", и "-", в приложении из той же инструкции никаких белых проводов нету, только два чёрных и два красных. Зато на ШПС-24 всё это есть, а учитывая то, что 24 был сделан намного раньше имеем простой вывод - кто-то поленился и скопипастил слишком много из 24. Из оригинального то ШПС не скопипастишь, там схема совсем другая была

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #8 Phoenix » 17.12.2018, 11:39

Теперь заметил ошибку в инструкции.

Вот кстати обсуждение про АКБ.