РИП-24 проблема

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Nehalem
Автор темы
Nehalem
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Инженер КИПиА

Непрочитанное сообщение #1 Nehalem » 13.12.2018, 06:56

Здравствуйте, работая инженером в Газпром столкнулся с проблемой обслуживая блоков питания РИП, все чаще на ремонт привозят РИП 24, взрывается микросхема - стабилизатор напряжения LM2576HVT ADJ, при завышенном напряжение сети, бывает за 250 вольт, при замене микросхем происходит тоже самое, аналогов нет, подскажите что делать? Уменьшать обмотки трансформатора не выход. Прикрепляю схему платы блока питания.
Вложения
рип.jpg

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 13.12.2018, 09:28

Может выпаять один диод (или два, не принципиально) входного диодного моста? При подключенной нагрузке входные конденсаторы не будут успевать зарядиться по максимуму и напряжение не достигнет пикового. Правда без подключенной нагрузки история повториться. Понятное дело, что при снижении напряжения сети рассчитывать на 3 А уже не стоит.

Еще как вариант установить стабилизатор перед РИПами. Еще один вариант БЗС исп.01, сконфигурированный на отключение нагрузки при сетевом напряжении выше 255 В (поможет ли?).

Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
А, да, забыл спросить. А еще схемы приборов есть? :-):

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 13.12.2018, 10:25

В любой непонятной ситуации с блоком питания меняй электролиты и мощный резистор.

Nehalem
Автор темы
Nehalem
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Инженер КИПиА

Непрочитанное сообщение #4 Nehalem » 13.12.2018, 13:03

Электролиты новые, блоку питания и года нет, выпаивал проверял ESR и емкость

Добавлено спустя 57 секунд:
Phoenix,
Схемы почти на все приборы Болид есть

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Phoenix,
Хотелось бы аналог этой микросхемы или простенькую защиту после транса, БЗС ставить на объекты выйдет дорого, да и покупать никто не будет, проект уже сдан.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #5 Phoenix » 13.12.2018, 14:05

Я аналог тоже не нашел.
А можете выложить все схемы куда-нибудь? На форуме часто спрашивают схему какого-нибудь прибора, а их нигде нет.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 13.12.2018, 17:48

Phoenix писал(а):А можете выложить все схемы куда-нибудь? На форуме часто спрашивают схему какого-нибудь прибора, а их нигде нет.
Присоединяюсь. Будет для многих полезно.


  • Похожие темы