1шт. - 2.03 (пришла в себя самостоятельно)pet-and писал(а):Версии СП4 укажите, критичный параметр.
Что-то неизвестное указываете. Если про КДЛ, то выше 2.22 неизвестно, что было и есть, если про СП4, то выше 1.** не прыгнул пока никто.lasta79 писал(а):1шт. - 2.03 (пришла в себя самостоятельно)pet-and писал(а):Версии СП4 укажите, критичный параметр.
1шт.- 2.03 (пришла в себя после базовой канфигурации)
2шт. - 2.03 (как работали, так и работают)
11шт. - 3.00 (валят событиями, проблемные)
Речь про С2000-4.pet-and писал(а):Что-то неизвестное указываете.
Где-то что-то упустили. Опишите как прошивали.lasta79 писал(а):Пытался перепрошить... Не шьется.
Долго тестировали? События могли лететь из буфера прибора и пульт мог просто не успеть их все вычесть.lasta79 писал(а):Подносил к пульту с другим БП... События летят и летят.
Конечно не то... С2000-4....pet-and писал(а):Что-то неизвестное указываете.
Перепрошивал(прошивкой в. 3.00) сначала удалённо, прибор был в общем интерфейсе, адрес на 127 не менял.Dmitr писал(а):.Опишите как прошивали.
.....
Кстати, как вариант что 3 этаж сам пришёл в себя - это у него закончились события в буфере. На тот момент когда 3 этаж "очнулся" все остальные приборы были отключены по интерфейсу....Dmitr писал(а):Долго тестировали? События могли лететь из буфера прибора и пульт мог просто не успеть их все вычесть.
Чтой-то я сослепу погорячился. Как вижу "С" и "4", сразу в стойкуpet-and писал(а):Что-то неизвестное указываете. Если про КДЛ, то выше 2.22 неизвестно, что было и есть, если про СП4, то выше 1.** не прыгнул пока никто.lasta79 писал(а):1шт. - 2.03 (пришла в себя самостоятельно)pet-and писал(а):Версии СП4 укажите, критичный параметр.
1шт.- 2.03 (пришла в себя после базовой канфигурации)
2шт. - 2.03 (как работали, так и работают)
11шт. - 3.00 (валят событиями, проблемные)
Никак.lasta79 писал(а):Ну а как интерфейс выбирает прибор от которого спам нужно слать на пульт?
Сам прибор никакой спам не шлёт. Спам появляется в результате неполадок интерфейса, когда сообщение "гуляет по сети не находя нужного ответа"lasta79 писал(а):Но пульта под рукой небыло, чтоб проверить его на спам.
pet-and писал(а):Сам прибор никакой спам не шлёт. Спам появляется в результате неполадок интерфейса, когда сообщение "гуляет по сети не находя нужного ответа"
pet-and писал(а):что с топологией всё в порядке.
Блоки питания “ивэпр 24/5“ - но он не причём, запитывал напрямую от АКБ (не помогло).Dmitr писал(а):А какие у Вас БП если не секрет?
ПИ нет... Мы лёгких путей не ищем, а точнее кто этот дом делал в 2009 году.Dmitr писал(а):Попробовать...
...
А у Вас в том месте, где интерфейс RS-485 разделяется на три подъезда есть С2000-ПИ на каждую ветку как рекомендует Болид при построении "звезды"?
Тоесть проблема вернётся?pet-and писал(а):Отличие новых пультов, версии 3.** от старых, версии 2.**, состоит в наличии согласующего сопротивления интерфейса 620 Ом (на новых).
По всему, у вас таки с интерфейсом проблема.
Непредсказуемо.lasta79 писал(а):Тоесть проблема вернётся?
Понятно... Главное чтобы не получилось так.pet-and писал(а):Непредсказуемо.lasta79 писал(а):Тоесть проблема вернётся?
Бывает, что годами работает. Но стоит один прибор поменять и вот удивительно, работать перестаёт.